工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

查看: 6388|回复: 8

[已解决] 螺栓球节点

[复制链接]
发表于 2013-9-12 09:39:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
螺栓球节点和杆件拉伸怎么做啊?求解释
回复

使用道具 举报

发表于 2013-9-12 10:23:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 资深民工 于 2013-9-12 10:55 编辑



未命名.jpg

JGT 10-2009 钢网架螺栓球节点

评分

参与人数 1检测币 +5 收起 理由
gczljc + 5

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-9-12 15:32:03 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-9-12 16:57:11 | 显示全部楼层
少少 发表于 2013-9-12 15:32
检测的数值如何评定啊?

JGT 10-2009 钢网架螺栓球节点
规范上说明的很清楚
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-9-13 14:59:32 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
检测方法是按JG/T10-2009,我有点不理解JGJ78-91上面的“附录一 试件承载力的检验要求”上面对检验结果和破坏特征都有要求,而JG/T10-2009上面没有规定破坏特征要求,比如承载力达到了,破坏位置不在JGJ78-91标准要求,是判合格还是不合格?!
上次听评审员JGJ78-91作废了,是不是作废了?有没有新标准?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-9-13 19:27:20 | 显示全部楼层
yuyue9999 发表于 2013-9-13 14:59
检测方法是按JG/T10-2009,我有点不理解JGJ78-91上面的“附录一 试件承载力的检验要求”上面对检验结果和破 ...

GB 50205-2001《钢结构工程施工质量验收规范》.jpg

GB 50205-2001《钢结构工程施工质量验收规范》包含了钢网架的内容。JGJ 78-91没有最新替代版。


评分

参与人数 1检测币 +5 收起 理由
bigdesign + 5 谢谢

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-9-14 23:52:18 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-10-15 10:01:07 | 显示全部楼层
很可惜,确实没有找到JGJ 78-91最新替代版
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-4-1 17:07:37 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报