工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

查看: 8925|回复: 12

[资料分享] 静载试验时发生断电如何处理?

[复制链接]
发表于 2012-3-22 07:56:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
正在测试过程中如发生断电情况,应切断所有测试仪器的电源,并查明原因。恢复用电后,先开照明电(如有可能应使用万用表测量电压是否正常);再开位移测量系统的电源,记录沉降量;最后开加载系统的电源并记录压力值。如断电时间较短,掉载量不足一级(通常为10%的最大加载量),可直接补载;如断电时间较长,或掉载量大于最大加载量10%,可分级加载至断电前的加载量,每级加载维持时间宜为1520min左右,并记录相应的沉降量,不应直接加载至断电前的加载量。

回复

使用道具 举报

发表于 2012-11-13 14:48:48 | 显示全部楼层
十分清晰的描述,学习了,谢谢! 处理过程非常清晰。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-12-4 08:31:14 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群

十分清晰的描述,学习了,谢谢! 处理过程非常清晰。为什么要这样呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-12-19 10:46:50 | 显示全部楼层
貌似现在的仪器都有一个记忆功能。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

广播台
招聘信息台 我也要招聘

QQ|小黑屋|手机版|工程检测网检测论坛 ( 苏ICP备09082304号-7 )

GMT+8, 2024-11-23 17:17 , Processed in 0.043614 second(s), 22 queries .

咨询电话:0571-87163301

Copyright © 2012-2020, 工程检测论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表