正在测试过程中如发生断电情况,应切断所有测试仪器的电源,并查明原因。恢复用电后,先开照明电(如有可能应使用万用表测量电压是否正常);再开位移测量系统的电源,记录沉降量;最后开加载系统的电源并记录压力值。如断电时间较短,掉载量不足一级(通常为10%的最大加载量),可直接补载;如断电时间较长,或掉载量大于最大加载量10%,可分级加载至断电前的加载量,每级加载维持时间宜为1520min左右,并记录相应的沉降量,不应直接加载至断电前的加载量。