工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

查看: 2977|回复: 1

[资料分享] 灌注桩缺陷桩如何处理

[复制链接]
发表于 2012-3-22 07:58:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x

灌注桩常用方法有接桩,补桩,补强,扩大承台(梁),改变施工方法,修改设计方案等。
(1)接桩法
当成桩后桩顶标高不足,常采用接桩法处理,方法有以下二种。
① 开挖接桩
挖出桩头,凿去混凝土浮浆及松散层,并凿出钢筋,整理与冲洗干净后用钢筋接长,再浇混凝土至设计标高。
② 嵌入式接桩:当成桩中出现混凝土停浇事故后,清除已浇混凝土有困难时,可采用。
(2)补桩法
桩基承台(梁)施工前补桩,如钻孔桩距过大,不能承受上部荷载时,可在桩与桩之间补桩。
(3)钻孔补强法
该法适应条件是桩身混凝土严重蜂窝,离析,松散,强度不够及校长不足,桩底沉渣过厚等事故,常用高压注浆法来处理,但一般不宜采用。
① 桩身混凝土局部有离析,蜂窝时,可用钻机钻到质量缺陷下一倍桩径处,进行清洗后高压注浆。
② 桩长不足时,采用钻机钻至设计持力层标高;对桩长不足部分注浆加固。
(4)扩大承台梁法
① 桩位偏差过大,原设计的承台(梁)断面宽满足不了规范要求,此时采用扩大承台(梁)来处理。
② 考虑桩土共同作用,当单桩承载力达不到设计要求,可用扩大承台(梁)并考虑桩与天然地基共同分担上部结构荷载的方法。需要注意的是在扩大承台(梁)断面宽度的同时,适当加大承台(梁)的配筋。
(5)改变施工方法
桩基事故有些是因为施工顺序错误或方式工艺不当所造成,处理时一方面对事故桩采取适当的补救措施;另一方面要改变错误的施工方法,以防止事故的发生。常用的方法有以下二种。
① 改变成桩施工顺序
如桩布置太密不便施工时,可采用间隔成桩法。
② 改变成桩方法
如成孔桩出现较大的地下水时,采用套管内成桩的方法。
(6)修改设计
① 改变桩型
当地质资料与实际情况不符时,造成桩基事故,可采用改变桩型的方法处理,如灌注桩成桩困难时,可采用打预制桩。
② 改变桩位
灌注桩出现废桩或遇到地下管线障碍,可改变桩位方法处理。
③ 上部结构卸荷
有些重大桩基事故处理困难,耗资巨大,只有采取削减建筑层数或用轻质材料代替原设计材料,以减轻上部结构荷载的方法。