进入21世纪以来,能源问题日趋严重,玻璃幕墙作为一种建筑外围护结构,其传热耗热量及冷风渗透耗热量所产生的热损失占全部建筑能耗的40%50%,由此用于加热或冷却所消耗的电力能源也不断增加,这与我国的能源发展战略是相悖的,如果玻璃幕墙采用合理的结构则可大幅降低能量损耗。由传热学原理可知热量的交换由导热、对流和辐射三种方式组合形成,要想解决玻璃幕墙的能耗损失问题,就要对上述三种热交换进行最有效的阻断。
玻璃幕墙的热工性能包括多个方面,主要有:传热系数K、遮阳系数Sc和抗结露系数。传热系数K值是指由于玻璃热传递和室内外温差,所形成的空气到空气的传热量。其传热过程包括对流和导热两种方式。传热系数是玻璃幕墙热工性能的重要方面,我国《建筑幕墙物理性能分级》中的保温性能即由此划分。K值越低,通过玻璃的传热量也越低。玻璃幕墙的遮阳系数是指在相同条件下,太阳辐射能量透过幕墙玻璃的热量与透过3mm透明玻璃的热量之比。Sc值越小,阻挡阳光直接辐射的性能越好。所以较低的K值和较小的Sc值即可有效地降低三种热传递。
K值的计算
1.单一材料层的热阻  
其中:R材料层的热阻(m2.K/W)
—材料层的厚度(m)
材料的导热系数,按《民用建筑热工设计规
范》取定。
2.幕墙构件的有效传热系数
传热阻  
其中:围护结构的传热阻(m2.K/W)
¾内表面换热阻(m2.K/W),按规范取0.11
¾外表面换热阻(m2.K/W),按规范取0.04
R¾围护结构热阻(m2.K/W)
传热系数  
3.平均传热系数
单一幕墙构件的计算结果不能代表玻璃幕墙的平均传热系数,应通过对数个幕墙构件的传热系数的计算结果,进     行面积加权平均计算得到:

其中: —建筑幕墙的平均传热系数,
K1、K2…Kn¾各个幕墙构件的传热系数
F1、 F2 …Fn¾各个幕墙构件的面积。
表1为玻璃结构传热系数的典型值。
值得注意的是,我国的传热系数是以K表示,而美国、欧盟是以U表示,它们的区别在于测试条件的不同。目前我国的一些书籍和玻璃供应商也常常给定U值,在不同标准的测试条件下,测试结果显示中国的K值低于美国的U值而高于欧盟的U值,且美国的U值更接近实际情况。因此在谈及玻璃的传热系数时,必须明确测试条件。不同测试条件下的传热系数没有可比性,也不存在换算关系。