[已解决] 化学植筋应该用哪一个规范呀,50203还是JGJ145?

[复制链接]
发表于 2015-1-15 14:12:23 | 显示全部楼层
标准管理系统
新规范是规定在锚固胶达到其产品说明书标示的固化时间当天进行,,若因故推迟除应征监理同意外,推迟不应超过3天,请问各位大侠如何做到,标准制定的可行性是否欠妥?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-1-15 16:43:16 | 显示全部楼层

数量和评定都是按 JGJ145-2013  
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-6-7 11:03:42 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
a楚西 发表于 2014-6-24 13:47
拉拔试验目的是为工程验收提供质量数据,委托方若是砌体分部工程验收所用,那应据GB50203-2011;
其它则用J ...

墙体拉结筋按GB50203-2011,那构造柱呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-6-10 08:26:32 | 显示全部楼层
我们执行的是145
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-6-15 15:40:55 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-6-23 15:27:34 | 显示全部楼层
这边用的是145的