我理解规范是这样要求的
钢筋焊接头检测要求
一. 钢筋闪光对焊接头、电弧焊接头、电渣压力焊接头、气压焊接头拉伸试验结果均应符合下列要求:
1. 3个热轧钢筋接头试件的抗拉强度均不得小于该牌号钢筋规定的抗 拉强度;RRB400钢筋接头试件的抗拉强度均不得小于570 N/㎜2;
2. 至少应有2个试件断于焊缝之外。并应呈延性断裂。
当达到上述2项要求时,应评定该批接头为抗拉强度合格.
当试验结果有2个试件抗拉强度小于钢筋规定的抗拉强度,或3个试件均在焊缝或热影区发生脆性断裂时,则一次判定该批接头为不合格品。
当试验结果有1个试件的抗拉强度小于规定值,或2个试件在焊缝或热影区发生脆性断裂,其抗拉强度均小于钢筋规定抗拉强度的1.10倍时,应进行复验。
复验时,应再切取6个试件。复验结果,当仍有1个试件的抗拉强度小于规定值,或有3个试件断于焊缝或热影响区,呈脆性断裂,其抗拉强度小于钢筋规定抗拉强度的1.10倍时,应判定该批接头为不合格品。
注: 当接头试件虽断于焊缝或热影响区,呈脆性断裂,但其抗拉强度大于或等于钢筋规定抗拉强度的1.01倍时,可按断于焊缝或热影响区之外,呈延性断裂同等对待。
二. 闪光对焊接头、气压焊接头进行弯曲试验时,应将受压面的金属毛刺和镦粗凸起部分消除,且应与钢筋的外表齐平。
弯曲试验可在万能试验机、手动或电动液压弯曲试验器上进行,焊缝应处于弯曲中心点,弯心直径和弯曲角应符合表5.1.8的规定。
弯曲角应符合表5.1.8的规定。
钢筋牌号 弯心直径 弯曲角(°)
HPB235 2d 90
HRB335 4d 90
HRB400、RRB400 5d 90
HRB500 7d 90
三. 钢筋闪光对焊接头、电弧焊接头、电渣压力焊接头、气压焊接头拉伸试验结果均应符合下列要求:
1. 3个热轧钢筋接头试件的抗拉强度均不得小于该钢筋牌号规定的抗拉强度;RRB400钢筋接头试件的抗拉强度均不得小于570 N/㎜2;
2. 至少应有2个试件断于焊缝之外,并应有呈延性断裂。
当试验结果,弯至90°,有2个或3个试件外侧(含焊缝和热影响区)未发生破裂,应评定该批接头弯曲试验合格。
当有3个试件均未发生破裂,则一次判定该批接头为不合格品。
当有2个试件发生破裂,应进行复验。
复验时,应再切取6个试件。复验结果,当有3个试件发生破裂时,应判定该批接头为不合格品。
注:当试件外侧横向裂纹宽度达到0.5㎜时,应认定已经破裂。
你的疑问应该适用于“注: 当接头试件虽断于焊缝或热影响区,呈脆性断裂,但其抗拉强度大于或等于钢筋规定抗拉强度的1.01倍时,可按断于焊缝或热影响区之外,呈延性断裂同等对待。 ”
孩子没娘说来话长,我一再强调试验人员要了解设计规范和施工规范。在设计规范中对于材料的力学只有两种状态,一个是许用应力(这种情况下安全系数是很大的,当然也意味着材料的浪费),还有一种是极限工作状态,(这样的话可以大大节约材料,同时也意味着不许随意偷工减料)再是极限工作状态也不可能用到材料的极限,所以最多用到母材屈服强度的90%。现在你这个焊接头已经远远大于母材强度,应该判定为合格。
值得注意的是,你这个单面搭接焊,要注意焊接长度是否符合规范要求,要在报告中描述记录焊接长度,常见施工单位送样焊接长度大于规范要求,实际施工时并不如此。