工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

查看: 4082|回复: 9

[已解决] 钢筋焊接的评定问题

[复制链接]
发表于 2014-5-31 16:19:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
请教各位,HRB400的钢筋,单面搭接焊,三根都是延断,强度都在605Mpa以上,但都断在焊缝,评定为不合格,不允许复检。还有一组,和这组差不多,就是有两根断在焊缝,同样评定为不合格,不允许复检,评定的对吗?谢谢
回复

使用道具 举报

发表于 2014-6-3 07:59:05 | 显示全部楼层
搭接焊的断在焊缝是顺着搭接焊缝全部开裂,你说的情况是焊缝热影响区,不属于断于焊缝。

点评

对的,如果你断裂位置描述为热影响区延性断裂,那这个就是合格的:搭接焊的焊缝10d长的一条缝啊,并且所受力是剪力不是拉力,这个有争议的。  发表于 2014-6-3 13:15
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2014-5-31 17:44:30 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
你说的断在焊缝是个什么状态??撕成两半了还是......???
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-5-31 18:52:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 资深民工 于 2014-6-1 02:13 编辑

我理解规范是这样要求的

钢筋焊接头检测要求

一. 钢筋闪光对焊接头、电弧焊接头、电渣压力焊接头、气压焊接头拉伸试验结果均应符合下列要求:
  1. 3个热轧钢筋接头试件的抗拉强度均不得小于该牌号钢筋规定的抗 拉强度;RRB400钢筋接头试件的抗拉强度均不得小于570 N/㎜2;
  2. 至少应有2个试件断于焊缝之外。并应呈延性断裂。
  当达到上述2项要求时,应评定该批接头为抗拉强度合格.
  当试验结果有2个试件抗拉强度小于钢筋规定的抗拉强度,或3个试件均在焊缝或热影区发生脆性断裂时,则一次判定该批接头为不合格品。
  当试验结果有1个试件的抗拉强度小于规定值,或2个试件在焊缝或热影区发生脆性断裂,其抗拉强度均小于钢筋规定抗拉强度的1.10倍时,应进行复验。
  复验时,应再切取6个试件。复验结果,当仍有1个试件的抗拉强度小于规定值,或有3个试件断于焊缝或热影响区,呈脆性断裂,其抗拉强度小于钢筋规定抗拉强度的1.10倍时,应判定该批接头为不合格品。
  注: 当接头试件虽断于焊缝或热影响区,呈脆性断裂,但其抗拉强度大于或等于钢筋规定抗拉强度的1.01倍时,可按断于焊缝或热影响区之外,呈延性断裂同等对待。
二. 闪光对焊接头、气压焊接头进行弯曲试验时,应将受压面的金属毛刺和镦粗凸起部分消除,且应与钢筋的外表齐平。
  弯曲试验可在万能试验机、手动或电动液压弯曲试验器上进行,焊缝应处于弯曲中心点,弯心直径和弯曲角应符合表5.1.8的规定。
弯曲角应符合表5.1.8的规定。
钢筋牌号  弯心直径  弯曲角(°)
HPB235 2d 90
HRB335 4d 90
HRB400、RRB400 5d 90
HRB500 7d 90

三. 钢筋闪光对焊接头、电弧焊接头、电渣压力焊接头、气压焊接头拉伸试验结果均应符合下列要求:
  1. 3个热轧钢筋接头试件的抗拉强度均不得小于该钢筋牌号规定的抗拉强度;RRB400钢筋接头试件的抗拉强度均不得小于570 N/㎜2;
  2. 至少应有2个试件断于焊缝之外,并应有呈延性断裂。
  当试验结果,弯至90°,有2个或3个试件外侧(含焊缝和热影响区)未发生破裂,应评定该批接头弯曲试验合格。
  当有3个试件均未发生破裂,则一次判定该批接头为不合格品。
  当有2个试件发生破裂,应进行复验。
  复验时,应再切取6个试件。复验结果,当有3个试件发生破裂时,应判定该批接头为不合格品。
  注:当试件外侧横向裂纹宽度达到0.5㎜时,应认定已经破裂。

你的疑问应该适用于“注: 当接头试件虽断于焊缝或热影响区,呈脆性断裂,但其抗拉强度大于或等于钢筋规定抗拉强度的1.01倍时,可按断于焊缝或热影响区之外,呈延性断裂同等对待。 ”
孩子没娘说来话长,我一再强调试验人员要了解设计规范和施工规范。在设计规范中对于材料的力学只有两种状态,一个是许用应力(这种情况下安全系数是很大的,当然也意味着材料的浪费),还有一种是极限工作状态,(这样的话可以大大节约材料,同时也意味着不许随意偷工减料)再是极限工作状态也不可能用到材料的极限,所以最多用到母材屈服强度的90%。现在你这个焊接头已经远远大于母材强度,应该判定为合格。
值得注意的是,你这个单面搭接焊,要注意焊接长度是否符合规范要求,要在报告中描述记录焊接长度,常见施工单位送样焊接长度大于规范要求,实际施工时并不如此。

JGJ 18-2012

02.jpg
211029jlawf6befr46by6t_jpg_thumb.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-5-31 20:28:05 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
本帖最后由 a楚西 于 2014-5-31 21:05 编辑

评定该用JGJ18----2012标准了,标准升级了,1.1倍没有用处了
(这个评的就是"接头"质量,至于能拉到1.1倍才断,只能说明原材本身强度还行,但结头还是不行,没焊好,要脆断......)
是延断??又断在焊缝??对于电弧焊这个描述好象不准确,真不知道如何下结论!老标准都没有把搭接焊包罗进去,的确有点让人费解,所以我一定想问清楚你的断裂形式是啥样,我觉得这里面有可争议的地方。
如果不去理会这个争议,认为断于焊缝就是脆断的话,两组都应该是双倍取样复检才对!新标准比老标准更为严格了就体现在这些地方,仔细看看标准就行了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-6-1 08:12:37 | 显示全部楼层
一楼说的情况,结论应为“复验”
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-6-2 12:04:38 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
HRB400的钢筋,单面搭接焊,三根都是延断,强度都在605Mpa以上,但都断在焊缝,  断在焊缝都是属于脆断,怎么会属于延段呢?三根脆断,强度都在605兆帕以上,判断应为复检.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-6-2 12:07:37 | 显示全部楼层
现在焊接的标准是JGJ18-2013的新标准,没有1.1的倍的说法,以前的标准是脆断的话,1.1倍以上的抗拉强度都可以算是延段。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-6-3 09:05:53 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
根据最新标准,两个的结论应判为复检。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

广播台
招聘信息台 我也要招聘

QQ|小黑屋|手机版|工程检测网检测论坛 ( 苏ICP备09082304号-7 )

GMT+8, 2024-11-24 13:01 , Processed in 0.046982 second(s), 29 queries .

咨询电话:0571-87163301

Copyright © 2012-2020, 工程检测论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表