发表于 2016-6-20 09:13:58 | 显示全部楼层
标准管理系统
XGZ2008 发表于 2016-6-19 20:48
这个论坛好像人不是很多。。。。。。。。。。。。。。

欢迎介绍同行朋友加入
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-6-20 15:51:05 | 显示全部楼层
ycysn 发表于 2016-6-20 08:51
单一金属材料面板不属于保温装饰板

为什么?
回复

使用道具 举报

发表于 2016-6-20 16:55:42 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
标准自已规定了范围,不能扩大范围,否则会出问题,也易引起争议。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-6-21 07:49:37 | 显示全部楼层

金属传热很快,怎么能保温呢?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-6-23 10:41:42 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

发表于 2016-7-17 14:23:28 | 显示全部楼层
287规范适用保温装饰一体化系统,金属面板没有保温层,不适用287文件,要适用于287规范必须要有保温层、和面板装饰层一体化系统,才适用287规范要求