发表于 2014-7-15 09:05:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
2检测币
JG/T287-2013保温装饰外墙外保温系统材料中对保温装饰的面板定义为:装饰面板由无机非金属材料衬板及装饰材料组成,也可为单一无机非金属材料。 这里是不是说这个标准只适用于装饰面板为非金属的产品,如果是金属面板的就不能参照这个标准呢?请求各位检测论坛的大神们给解答下,鄙人不甚感激!



5.png

回复

使用道具 举报

发表于 2014-7-15 10:27:35 | 显示全部楼层
我认为如你所说的,不适应金属面板!
回复

使用道具 举报

发表于 2014-7-15 11:16:41 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
对,标准已经明确指明了是无机非金属材[料衬板及装饰材料]组成,也可为单一无机非金属材料。金属材料面板显然能参照这个标准。您理解的没错。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-7-16 19:06:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 资深民工 于 2014-7-18 05:05 编辑

有专门的规范为什么要“参照”不对应的规范?
JGT 360-2012 金属装饰保温板.rar (5.71 MB, 下载次数: 172)
回复

使用道具 举报

发表于 2014-7-31 10:46:25 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
楼主请积极评价答复哦,方便大家解答。{:soso_e100:}
回复

使用道具 举报

发表于 2014-8-1 09:10:00 | 显示全部楼层
我也认为如你所说的,不适应金属面板!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-6-17 14:54:24 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
资深民工 发表于 2014-7-16 19:06
有专门的规范为什么要“参照”不对应的规范?

可是,如果遇到要做金属保温装饰一体化板外墙保温系统的要参照哪个标准呢?目前还没有相应的标准,大家都是怎么做到
回复

使用道具 举报

发表于 2016-6-19 20:47:36 | 显示全部楼层
好东西,下了,谢谢!!!!!!!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-6-19 20:48:19 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
这个论坛好像人不是很多。。。。。。。。。。。。。。

点评

欢迎介绍同行朋友加入  详情 回复 发表于 2016-6-20 09:13
回复

使用道具 举报

发表于 2016-6-20 08:51:36 | 显示全部楼层
单一金属材料面板不属于保温装饰板