工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

12
返回列表 发新帖
楼主: sunshine2893778

[已解决] 关于JG/T287-2013保温装饰外墙外保温系统材料标准的相关问题

[复制链接]
发表于 2016-6-20 09:13:58 | 显示全部楼层
标准管理系统
XGZ2008 发表于 2016-6-19 20:48
这个论坛好像人不是很多。。。。。。。。。。。。。。

欢迎介绍同行朋友加入
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-6-20 15:51:05 | 显示全部楼层
ycysn 发表于 2016-6-20 08:51
单一金属材料面板不属于保温装饰板

为什么?
回复

使用道具 举报

发表于 2016-6-20 16:55:42 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
标准自已规定了范围,不能扩大范围,否则会出问题,也易引起争议。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-6-21 07:49:37 | 显示全部楼层

金属传热很快,怎么能保温呢?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-6-23 10:41:42 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

发表于 2016-7-17 14:23:28 | 显示全部楼层
287规范适用保温装饰一体化系统,金属面板没有保温层,不适用287文件,要适用于287规范必须要有保温层、和面板装饰层一体化系统,才适用287规范要求
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

广播台
招聘信息台 我也要招聘

QQ|小黑屋|手机版|工程检测网检测论坛 ( 苏ICP备09082304号-7 )

GMT+8, 2024-11-25 04:48 , Processed in 0.055014 second(s), 19 queries .

咨询电话:0571-87163301

Copyright © 2012-2020, 工程检测论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表