工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

12
返回列表 发新帖
楼主: Nobody_else---@

[新问题] 钢筋保护层读取方法

[复制链接]
发表于 2014-11-4 08:02:58 | 显示全部楼层
标准管理系统
标准未统一,争议免不了;如果你人报告判定标准写进了设计规范,那就有了设计值,从验收的角度整体去判定保护层,以表层到箍筋的距离为宜;保护层厚度事关构件的受力,以纵向受力筋为止是有道理的,但保护层厚度又事关结构耐久性,以箍筋为准也是应该。我应想在综合考虑这二者的同时,加大主筋的正偏差对结构是否有影响,判定是否在公允;既然争议这么大,看来又是标准之间的冲突,都是标准变更惹的祸!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-11-10 21:46:11 | 显示全部楼层
严格来讲,GB50204验收规范是要求对纵向钢筋保护层厚度有要求,而GB50010-2010《混凝土结构设计规范》以最外层钢筋(包括箍筋、构造筋、分布筋等)的外缘计算混凝土保护层厚度。
在实际检测工作中,我们是以GB50204验收规范为基准的,所以只需检测纵向受力钢筋的保护层厚度,而这个厚度为从钢筋最外缘到混凝土表面计算混凝土保护层厚度。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

广播台
招聘信息台 我也要招聘

QQ|小黑屋|手机版|工程检测网检测论坛 ( 苏ICP备09082304号-7 )

GMT+8, 2024-11-24 15:20 , Processed in 0.032894 second(s), 20 queries .

咨询电话:0571-87163301

Copyright © 2012-2020, 工程检测论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表