[新问题] 钢筋保护层读取方法

[复制链接]
发表于 2014-9-25 10:36:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
钢筋保护层是从主筋还是箍筋读数,读数时是从钢筋表面到混凝土表面,还是加上钢筋直径,谢谢。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-9-25 11:58:58 | 显示全部楼层
应该是混凝土表面到最外层钢筋的距离,详见2010版混凝土结构设计规范。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-9-25 14:41:29 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
,新版混凝土结构设计规范中钢筋保护侧厚度为混凝土表面到最外层钢筋(箍筋)的距离,但实际GB 50204验收规范中只要求对纵向受力钢筋的保护层厚度进行检测。所以实际检测时纵向钢筋保护层厚度为设计保护层厚度加上箍筋直径。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-9-26 11:41:35 | 显示全部楼层
涵哥 发表于 2014-9-25 14:41
,新版混凝土结构设计规范中钢筋保护侧厚度为混凝土表面到最外层钢筋(箍筋)的距离,但实际GB 50204验收规 ...

板类的应该没啥影响吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-9-27 14:30:22 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
涵哥 发表于 2014-9-25 14:41
,新版混凝土结构设计规范中钢筋保护侧厚度为混凝土表面到最外层钢筋(箍筋)的距离,但实际GB 50204验收规 ...

也可以直接检测不少于6根箍筋进行检测
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-9-28 08:44:17 | 显示全部楼层
GB50010-2010《混凝土结构设计规范》第8.2.1条第2款的条文说明是这么解释的:“从混凝土碳化、脱钝和钢筋锈蚀的耐久性角度考虑,不再以纵向受力钢筋的外缘,而以最外层钢筋(包括箍筋、构造筋、分布筋等)的外缘计算混凝土保护层厚度。因此本次修订后的保护层实际厚度比原规范有所加大。”鉴于此说明,我想在检测钢筋保护层厚度时,若测点处是外缘箍筋,那么设计要求的保护层厚度就是设计规范上规定的厚度值;若测点处是纵向主筋,那么设计要求的保护层厚度就应该是设计规范上规定的厚度值加上其箍筋的直径。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-9-28 11:24:32 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-9-28 11:31:45 | 显示全部楼层
echo945 发表于 2014-9-27 14:30
也可以直接检测不少于6根箍筋进行检测

测箍筋也可以,但不是那么严谨。因为GB50204验收规范是要求对纵向钢筋保护层厚度有要求,你用箍筋的保护层厚度加上箍筋直径作为纵向钢筋的保护层想想是没错,但实际要是箍筋和纵向钢筋有个间距或者你测点不是箍筋和纵向主筋交界的那个点,那测得的纵向钢筋保护层厚度不是误差很大了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-9-28 14:50:16 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
设计规范上规定的保护层厚度是构件最外层钢筋外边缘至构件表面范围的混凝土厚度。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-11-3 16:37:28 | 显示全部楼层
应该是从钢筋最外表面到混凝土表面