标准未统一,争议免不了;如果你人报告判定标准写进了设计规范,那就有了设计值,从验收的角度整体去判定保护层,以表层到箍筋的距离为宜;保护层厚度事关构件的受力,以纵向受力筋为止是有道理的,但保护层厚度又事关结构耐久性,以箍筋为准也是应该。我应想在综合考虑这二者的同时,加大主筋的正偏差对结构是否有影响,判定是否在公允;既然争议这么大,看来又是标准之间的冲突,都是标准变更惹的祸!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-11-10 21:46:11 | 显示全部楼层
严格来讲,GB50204验收规范是要求对纵向钢筋保护层厚度有要求,而GB50010-2010《混凝土结构设计规范》以最外层钢筋(包括箍筋、构造筋、分布筋等)的外缘计算混凝土保护层厚度。
在实际检测工作中,我们是以GB50204验收规范为基准的,所以只需检测纵向受力钢筋的保护层厚度,而这个厚度为从钢筋最外缘到混凝土表面计算混凝土保护层厚度。