GB∕T 1499.2-2018 删除了附录A钢筋在最大力下总伸长率的测定方法,那用28900里的方法?具体怎么做,用引伸计吗
回复

使用道具 举报

发表于 2019-7-13 09:14:18 | 显示全部楼层
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2019-5-8 15:57:10 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-5-8 16:19:59 | 显示全部楼层

看28900中5.3的规定感觉是不是要用引伸计?修正
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-5-9 08:57:33 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-5-9 11:50:51 | 显示全部楼层
loveiverson 发表于 2019-5-9 08:57
不需要,方法跟以前完全一样