工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

查看: 4259|回复: 7

[已解决] 抗震钢筋 最大力下总伸长率

[复制链接]
发表于 2019-5-7 13:12:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
GB∕T 1499.2-2018 删除了附录A钢筋在最大力下总伸长率的测定方法,那用28900里的方法?具体怎么做,用引伸计吗
回复

使用道具 举报

发表于 2019-7-13 09:14:18 | 显示全部楼层
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2019-5-8 15:57:10 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-5-8 16:19:59 | 显示全部楼层

看28900中5.3的规定感觉是不是要用引伸计?修正
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-5-9 08:57:33 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-5-9 11:50:51 | 显示全部楼层
loveiverson 发表于 2019-5-9 08:57
不需要,方法跟以前完全一样

谢谢你们
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-5-14 18:22:02 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

广播台
招聘信息台 我也要招聘

QQ|小黑屋|手机版|工程检测网检测论坛 ( 苏ICP备09082304号-7 )

GMT+8, 2024-4-19 12:10 , Processed in 0.062172 second(s), 23 queries .

咨询电话:0571-87163301

Copyright © 2012-2020, 工程检测论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表