工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

查看: 23440|回复: 18

[已解决] 关于楼板厚度检测出现数据偏差过大如何处理的问题???

[复制链接]
发表于 2013-12-21 14:37:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
本帖最后由 戈一弋 于 2013-12-21 14:37 编辑

    我在检测楼板厚度过程中,发现楼板厚度是100mm的,测出来的数据却是65mm。这样的问题该如何处理???我们这里说是扩大抽检,如果是扩大抽检,那该如何确定抽检的数量。。。。
   谢谢各位大侠了!!
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-23 09:39:55 | 显示全部楼层
根据检测规范,现浇楼板厚度偏差要求是+8,-5,且不能超过偏差的1.5倍。若超出偏差的1.5倍,直接判为不合格。像你这个100MM的板厚,检测出来65MM,应该直接判为不合格吧。我们是这样处理的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-1-21 18:02:56 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
扩大1倍数量抽检,在抽检的数值中最小的要达到0.9倍,那就合格
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-1-25 09:27:38 | 显示全部楼层
这是不合格品,影响楼板刚度和强度。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-1-28 11:15:48 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-6-26 16:33:08 | 显示全部楼层
请设计确认,提出补救方案。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-6-27 08:22:13 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
我们这检测的楼板厚度大部分都是超厚
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-6-27 08:48:30 | 显示全部楼层
确认数据的正确性,提请设计部门
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-7-21 10:49:49 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-7-21 12:42:37 | 显示全部楼层
你们是用什么方法检测的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

广播台
招聘信息台 我也要招聘

QQ|小黑屋|手机版|工程检测网检测论坛 ( 苏ICP备09082304号-7 )

GMT+8, 2024-5-7 21:18 , Processed in 0.069243 second(s), 24 queries .

咨询电话:0571-87163301

Copyright © 2012-2020, 工程检测论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表