[已解决] 关于楼板厚度检测出现数据偏差过大如何处理的问题???

[复制链接]
发表于 2014-7-31 10:49:10 | 显示全部楼层
标准管理系统
楼主请积极评价答复哦,方便大家解答。{:soso_e100:} 。谢谢大家支持{:soso_e100:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-8-8 11:13:21 | 显示全部楼层
惟依 发表于 2013-12-23 09:39
根据检测规范,现浇楼板厚度偏差要求是+8,-5,且不能超过偏差的1.5倍。若超出偏差的1.5倍,直接判为不合格 ...

请问楼板厚度偏差不能超过偏差的1.5倍,出自那本规范条纹?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-9-4 14:51:08 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
看标准《建筑结构检测技术标准》GB 50344-2004
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-9-9 10:24:13 | 显示全部楼层
如果根据地标准应该判定不合格哦
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-9-9 10:24:46 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-9-10 07:47:10 | 显示全部楼层
先扩大抽检,再钻孔,最后请设计确认......
反正爆破了重新来搞不太可能!也不是免检,而且收费越来越贵,就这样层层扒皮,整死那些不长记性的施工单位,这就是检测的威力
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-12-10 08:32:53 | 显示全部楼层
若真的是设计100mm厚的楼板只有65mm,那这个楼面的承载力就有很大的问题了,要会同设计人员拿出结构加固措施进行处理。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-12-10 12:00:42 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群

工程检测网检测交流官方QQ群看标准《建筑结构检测技术标准》GB 50344-2004扩大抽检比例,把检测结果提供给设计单位,让设计单位针对不同板厚的进行验算,能满足正常使用的就用,不能的就处理!还有楼主在检测板厚的同时是否对楼板保护层也进行了检测???
回复 支持 反对

使用道具 举报