如题,按照JGJ145-2013《混凝土结构后锚固技术规程》,植筋的定义为带肋钢筋或全螺纹螺杆,并在条文解释里明确规定植筋材料不能用光圆钢筋。那么,工地上被检测的圆钢算化学锚栓?求教行内专业人士。盼解答!

最佳答案

查看完整内容

锚栓是锚栓,植筋是植筋,JGJ145-2013里面说不能用光圆钢筋,但是04版里面并没有说,图纸设计比较早的还是有用光圆钢筋的
回复

使用道具 举报

发表于 2014-3-1 14:30:00 | 显示全部楼层
锚栓是锚栓,植筋是植筋,JGJ145-2013里面说不能用光圆钢筋,但是04版里面并没有说,图纸设计比较早的还是有用光圆钢筋的
回复

使用道具 举报

发表于 2014-3-5 12:57:14 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
填充墙与主体连接的光圆钢筋是植筋。。

化学锚栓是用在钢结构方面的或者外墙干挂大理石等。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-3-6 12:56:47 | 显示全部楼层
king88king 发表于 2014-3-5 12:57
填充墙与主体连接的光圆钢筋是植筋。。

化学锚栓是用在钢结构方面的或者外墙干挂大理石等。 ...

在JGJ145-2013《混凝土结构后锚固技术规程》条文说明3.4植筋材料3.4.1~3.4.3中有这么一句话:为保证植筋效果,明确规定植筋时不能采用光圆钢筋。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-3-19 13:16:39 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
升级了,新标准的出台就是要提高工程质量,增加房屋抗震性能,限制使用原为的光圆钢筋的
回复

使用道具 举报

发表于 2015-7-4 10:28:56 | 显示全部楼层
是植筋不是锚栓,但是光圆钢筋已经不让使用了
回复

使用道具 举报

发表于 2015-7-19 10:59:46 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
我想问个问题是遇到工地是按老的设计用的光圆钢筋做的植筋,规范怎么选择?检测怎么做?报告怎么出?
回复

使用道具 举报

发表于 2015-7-24 08:00:48 | 显示全部楼层
按设计来出报告,按规范出

回复

使用道具 举报

发表于 2015-7-24 08:01:12 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

发表于 2015-8-14 12:33:19 | 显示全部楼层
你这个问题标准都弄错了,这个属于填充墙用拉结筋,按照GB 50203-2011砌体结构工程施工质量验收标准来检测,拿混凝土结构的规范去解释砌体结构本身就是个错误