[已解决] 填充墙与主体连接的光圆钢筋是植筋还是锚栓?

[复制链接]
发表于 2015-8-18 08:23:15 | 显示全部楼层
标准管理系统
应该是化学锚栓
回复

使用道具 举报

发表于 2015-8-29 13:21:19 | 显示全部楼层
新标准(2013)里说是带肋钢筋,不能用光圆钢筋
回复

使用道具 举报

发表于 2016-4-11 11:06:06 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
梦里说梦 发表于 2015-8-14 12:33
你这个问题标准都弄错了,这个属于填充墙用拉结筋,按照GB 50203-2011砌体结构工程施工质量验收标准来检测 ...

这是正解。看你做的植筋算做什么部位。填充墙当然用50203,如果是后锚固,那就是145了。