工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

查看: 14556|回复: 24

[已解决] 电弧搭接焊不可以变径焊接吗?

[复制链接]
发表于 2014-3-21 16:07:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
本帖最后由 a楚西 于 2014-4-17 18:28 编辑

看了下标准JGJ18-2012焊接验收规程。4.1.7和4.1.8条及条文说明4.1.7,貌似可得出这个结论,很是不解,检测室是否应拒绝收样??
QQ截图20140321154645.jpg
QQ截图20140321155137.jpg
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-3-25 08:24:52 | 显示全部楼层
是不是太抠字眼了??
设计规范中有不有类似规定?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-3-26 08:51:29 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
没人顶吗????
那好,我就自己撸吧,反正是赚积分!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-3-26 09:42:10 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-3-27 09:22:48 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
可以收啊,为什么要拒收啊,委托的时候规格以较小的为准

评分

参与人数 1检测币 +2 收起 理由
bigdesign + 2

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-3-27 09:29:25 | 显示全部楼层
嗯,收进来就是钱{:soso_e144:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-3-27 13:55:20 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-3-28 09:14:12 | 显示全部楼层
没有禁止性规定,应该是允许的,但应试验合格

评分

参与人数 1检测币 +2 收起 理由
bigdesign + 2

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-3-28 10:50:52 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
标准疑似存在疏漏,执行者过份严谨,于是出了问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-3-29 10:39:27 | 显示全部楼层
可以收样,但应注明样品状态、尺寸。试验结果以最小直径为准。

评分

参与人数 1检测币 +3 收起 理由
bigdesign + 3

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

广播台
招聘信息台 我也要招聘

QQ|小黑屋|手机版|工程检测网检测论坛 ( 苏ICP备09082304号-7 )

GMT+8, 2024-11-24 09:28 , Processed in 0.054981 second(s), 36 queries .

咨询电话:0571-87163301

Copyright © 2012-2020, 工程检测论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表