1.  前言
2007年4月中旬,试验室按照水电站大坝土建和金属结构安装工程,合同编号:DL/8008中的技术要求,针对工程所使用素喷混凝土,进行了室内配合比试验设计。
2.  混凝土技术要求
喷射混凝土强度设计标号:  C20(干喷)  C25(干喷)
3.  室内配合比试验采用的规程、规范和标准
《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》(GB175—1999)
《建筑用砂》(GB/T14684--2001)
《建筑用卵石、碎石》(GB/T14685--2001)
《混凝土外加剂》(GB8076—1997)
《锚杆喷射混凝土支护技术规范》(GB50086—2001)
4.  原材料检测
4.1 水 泥
本工程素喷混凝土使用的水泥为:华新堡垒P·O42.5,其物理性能品质检测指标成果,详见表-1。
华新堡垒P·O42.5水泥物理性能检测成果            表-1
  
水泥厂家
  
品种、标号
  
细度
  
(%)
标准   稠度
安定性
凝结时间
  
(min)
抗压强度
  
(MPa)
抗折强度
  
(MPa)
初凝
终凝
3d
28d
3d
28d
华新堡垒P·O42.5
0.5
27.2
合格
139
168
31.3
48.7
6.4
8.7
  
GB175—1999
≤10
合格
≥45min
≤600min
≥16.0
≥42.5
≥3.5
≥6.5
4.2 骨 料
根据招标文件技术要求,细骨料采用坚硬耐久粗、中砂,细度模数宜大于2.5,使用时,含水率宜控制在5%~6%;粗骨料采用坚硬耐久的卵石或碎石,粒径不应大于15mm;喷混凝土中不得使用含有活性二氧化硅的骨料。
本工程素喷混凝土均使用DL砂石系统生产的天然骨料,其物理性能品质指标检测成果,详见表-2、表-3、表-4、表-5。
DL砂石系统天然砂物理性能品质检测成果          表-2
  
试验项目及
  
检测标准
  
细度
  
模数
吸水率
  
(%)
堆积密度
  
(g/cm3)
含泥量(%)
表观密度
  
(g/cm3)
备 注
试验结果
2.97
1.8
1.65
4.12
2.70
检测标准
  
GB/T14684-----2001
中砂
>1.35
<5.0
>2.5
Ⅱ类标准
DL砂石系统天然砂筛分试验成果              表-3
  
种类
  
筛孔尺寸(mm)
9.5
4.75
2.36
1.18
0.6
0.3
0.15
机制砂
平均筛余量(g)
0
1.9
76.65
112.7
14.97
76.15
45.1
分计筛余率(%)
0
0.38
15.33
22.54
29.94
15.23
9.02
累计筛余率(%)
0
0.38
15.71
38.25
68.19
83.42
92.44
检测标准
  
GB/T14684-----2001
0
10-0
35-5
65-35
85-71
95-80
100-90
DL砂石系统豆石物理性能品质检测成果          表-4
  
试验项目
  
粒径(mm)
堆积密度
  
(g/cm3)
吸水率
  
(%)
含泥量
  
(%)
表观密度
  
(g/cm3)
备 注
试验结果
5-12
1.56
0.57
0.60
2.79
检测标准
  
GB/T14685-----2001
豆石
>1.35
<1.0
>2.5
Ⅱ类标准
  DL砂石系统豆石筛分试验结果              表-5
  
骨料种类
  
筛孔尺寸(mm)
2.36
4.75
9.5
16
豆石
平均筛余量(g)
76.0
4833
81.5
0
分计筛余率(%)
1.52
96.66
1.63
0
累计筛余率(%)
99.81
98.29
1.63
0
检测标准
  
GB/T14685-----2001
95-100
85-100
30-60
0-10
4.3 外加剂
根据招标文件技术要求,速凝剂的质量应符合施工图纸要求,并有生产厂的质量证明书,初凝时间不应大于5min,终凝时间不应大于10min。
本工程素喷混凝土使用的外加剂为:山西运城外加剂厂生产的YSP--8粉态速凝剂,其物理品质性能指标检测成果,详见表-6。
YSP--8速凝剂物理性能品质检测成果              表-6
  
试验
  
项目
  
掺量
  
(%)
净浆凝结时间                  (min)
1d
  
抗压强度
  
(MPa)
28d
  
抗压强度比
  
(%)
细度
  
(%)
含水率
  
(%)
备注
初凝
终凝
试验结果
3.0
3′20″
7′45″
10.2
72.5
9.2
华新堡垒P·O42.5
检测标准
  
JC477--92
〈5
〈12
≥8
≥70
≤15
<2
合格品
5.  素喷混凝土施工配合比
5.1 素喷混凝土拌合物试验
素喷混凝土采用干喷法,即在机口加水。
混凝土拌合物使用华新P·O42.5水泥,粗、细骨料以饱和面干状控制,室内试拌相关的试验成果,详见表-7。
室内试拌喷混凝土试验成果               表-7
  
水灰比
  
砂率
  
(%)
  
(kg/m3)
水泥
  
(kg/m3)
  
(kg/m3)
豆石
  
(kg/m3)
速凝剂
  
(3.0%)
  
(kg/m3)
抗压 强度
  
(MPa)
容重
  
(kg/m3)
7d
28d
0.35
52
192
548
863
797
16.44
26.4
37.4
2400
0.40
53
195
488
918
815
14.64
23.5
33.0
2416
0.45
54
195
433
962
820
12.99
20.2
27.0
2410
0.50
55
198
396
999
817
11.88
17.5
24.8
2410
说明:水灰比0.35-0.50的混凝土,回归28天强度与灰水比的关系,结果如下:
y=15.37X—6.25   R=0.9916(高度线形相关)
       (y=28天混凝土强度(MPa)  X=灰水比)
5.2   素喷混凝土配合比的确定
根据招标文件《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55---2000中的技术要求,计算出混凝土强度保证率P为95%、混凝土强度标准差σ为5.0MPa,概率度系数t为1.645。
从而确定了C25素喷混凝土的试配强度fcu,0为33.2MPa;C20素喷混凝土的试配强度fcu,0为28.2MPa。
根据回归方程和配制强度,确定了素喷混凝土施工配合比,详见表-8。
素喷混凝土配合比                  表-8
  
标号
  
水灰比
砂率
  
(%)
  
(kg/m3
水泥
  
(kg/m3
  
(kg/m3
豆石
  
(kg/m3
速凝剂
  
(3.0%)(kg/m3
容重
  
(kg/m3
喷C25
0.39
53
195
500
905
800
15.0
2400
喷C20
0.44
54
195
443
950
812
13.3
2400
说 明:1.水泥使用P·O42.5 。   
  
2. 速凝剂使用山西运城城北YSP--8粉态速凝剂。
  
  
6.   结 语
6.1 用于素喷混凝土的原材料,经检验,其物理性能品质均满足施工质量要求。
6.2 在施工过程中,应当加强原材料的施工管理,当原材料发生变化或质量发生较大波动时,应及时对喷射混凝土施工配合比进行复核调整,以确保喷射混凝土施工质量。

喷射混凝土试验及报告.rar

10.99 KB, 下载次数: 15

售价: 3 检测币  [记录]

回复

使用道具 举报

发表于 2014-8-14 10:44:37 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

广播台
招聘信息台 我也要招聘

QQ|小黑屋|手机版|工程检测网检测论坛 ( 苏ICP备09082304号-7 )

GMT+8, 2024-5-12 23:57 , Processed in 0.084121 second(s), 26 queries .

咨询电话:0571-87163301

Copyright © 2012-2020, 工程检测论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表