工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

楼主: a楚西

[已解决] 蒸压加气混凝土砌块抗压试验记录

[复制链接]
发表于 2015-3-19 09:19:29 | 显示全部楼层
标准管理系统
a楚西 发表于 2014-11-25 16:08
原来要求的20~40%,这样子来可行,但现在的10%,基本上是模拟施工后墙体上的砌块含湿量状态,空气中自然 ...

我认为标准原本的意思应该模拟工地的含水率,实际直接拿来使用的砌块含水率就是8%~12%,我们拿来就可以压了,最后验证一下,但是这样明确写出来,都不知道如何是好了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-4-16 16:04:52 | 显示全部楼层
编标准的就是没做过检测的,检测就是用标准的状态来做一个评判,8%和12%的含水率的强度本身就不一致,就好像水泥要用标准条件养护,实际工地施工可能用标准条件来养护么,我们需要评判砌块的好坏就应该用一个统一标准来,例如绝干条件,当然强度也应该按绝干条件来定。要达到8%~12%的湿度有很多种方法,每种方法可能都能达到这个条件,可最后的强度可能相差很大,因为吸水的均匀程度肯定不同。在诸多不确定因素下去确定一个数值本身就很不科学。
回复 支持 2 反对 0

使用道具 举报

发表于 2015-4-17 11:39:28 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-8-13 22:29:59 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢了,确实比较详细。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-8-18 19:05:56 | 显示全部楼层
基本上就是将重量12%的水喷上去,称重,风干1小时(公司技术总监要求一天)即可。

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-9-6 11:02:19 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
9块烘至恒质,计算含水率8-12时的重量,另9块烘至这个区间内做抗压试验,是最快的方法,这样做有偏差,不过我认为误差不是很大,以前标准20-40都执行这么多年,现在如果超出12一些,对结果也影响不是很大
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-9-11 16:41:47 | 显示全部楼层
发贴者,可见是实际操作该试验的人员,对标准掌握较透,实际操作起来还有一定的难度,有时候标准也是含糊不清。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-4-26 11:15:35 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
陈哆啦 发表于 2014-7-13 17:33
蒸压加气混凝土砌块GB 11968-2006里面不是规定抗压强度按GB/T11971-1997,干密度按GB/T11970-1997进行试验 ...

file:///C:/Users/Administrator/Desktop/2.png
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-4-27 13:14:33 | 显示全部楼层
hairuoxuan 发表于 2015-9-6 11:02
9块烘至恒质,计算含水率8-12时的重量,另9块烘至这个区间内做抗压试验,是最快的方法,这样做有偏差,不过 ...

你说得对,是实在话!