工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

查看: 19765|回复: 20

[已解决] 钢筋保护层厚度检测判定标准

[复制链接]
发表于 2014-4-28 10:44:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
手头有3本钢筋保护层厚度检测方面的规范,分别是:
混凝土中钢筋检测技术规程JGJ/T152-2008;混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002;混凝土结构现场检测技术标准GB/T50784-2013.
钢筋保护层厚度检测用哪个依据,判定又用哪个依据。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-9-24 18:07:27 | 显示全部楼层
大家对所测的混凝土柱的钢筋保护层厚度偏差如何评定?依据是什么?

补充内容 (2014-9-25 09:35):
问题是上述3本规范都没有混凝土柱钢筋保护层的相关规定!
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2014-4-29 14:58:16 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
检测依据是JGJ/T152-2008,判定依据是GB50204-2002 2011版

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-5-8 08:52:45 | 显示全部楼层
混凝土中钢筋检测技术规程JGJ/T152-2008;混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-9-4 16:00:24 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
混凝土结构工程施工质量验收规范GB 50204-2002(2011年版)附录E
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-9-24 19:42:15 | 显示全部楼层
谁给我一份保护层厚度的记录  
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-9-25 08:14:15 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
上述三份标准都没有混凝土柱钢筋保护层厚度的相关规定!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-9-25 09:32:30 | 显示全部楼层
a592507940 发表于 2014-9-24 19:42
谁给我一份保护层厚度的记录

[img]file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/631121128/QQ/WinTemp/RichOle/%25G5B%25OO9P73LXX[8NT(5BRH.jpg[/img] 有一份我们单位的,传不了电子档,看看对你有没有用!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-9-25 09:32:52 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
混凝土结构工程施工质量验收规范GB 50204-2002(2011年版)附录E有规定
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-9-25 14:42:12 | 显示全部楼层
#在这里快速回复#GB50204-2002
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册