GB 50204-2002(2011版) 混凝土结构工程施工质量验收规范E.0.5条
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-11-10 21:50:13 | 显示全部楼层
这个问你你就必须搞清楚
混凝土中钢筋检测技术规程JGJ/T152-2008;是检测技术规程
混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002;是验收规范
混凝土结构现场检测技术标准GB/T50784-2013;是现场检测技术标准
工程验收是以GB50204-2002(2011版)为准的,所以此标准为最终的判断依据和检测时最基本的准侧;
而其他两本都只是技术标准,是检测操作规范合理的依据。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-3 15:49:37 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
JGJ/T152-2008是检测依据,GB50204-2002(2011版)是判定依据
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-4 07:57:46 | 显示全部楼层
受弯构件需要检测纵向受力钢筋保护层,柱是典型的受压构件,不需要检测钢筋保护层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-4 14:16:20 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-4 16:24:18 | 显示全部楼层
现在用GB50204-2002附录E,9月1日起用GB50204-2015
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-8 07:39:06 | 显示全部楼层
GB50204判定讲的最清楚,以此为判定依据。理论上说受弯构件检测纵向受力钢筋保护层更有必要,但柱筋保护层有防止钢筋锈蚀作用,如委托同意,无判定依据就出检测数据。个人认为实际工程施工中各方都进行了保施层质控,检测只是验证一下施工质控水平而已。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-18 20:32:23 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
保护层厚度根据设计要求,检测标准为gb/t152-2008,评定标准为gb50204-2002(2011版)
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-8-13 10:20:43 | 显示全部楼层
风淡云清 发表于 2014-9-25 09:32
混凝土结构工程施工质量验收规范GB 50204-2002(2011年版)附录E有规定

那是梁板的规定,柱子没有
回复 支持 反对

使用道具 举报