[已解决] 回弹数据录入是手动还是自动?

[复制链接]
发表于 2017-8-22 15:34:36 | 显示全部楼层
标准管理系统
纸头大过天。。。必须有纸质的啊。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-9-2 16:17:19 | 显示全部楼层
可以采用自动采集的啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-3-31 21:35:44 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
原始记录就是个笑话,假亦真,真亦假!时代是进步的,进步的本质是对于人的便捷。既一个方便,一个效率。改变是肯定的,只是上层的决心跟时间了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-4-24 13:45:06 | 显示全部楼层
a楚西 发表于 2014-6-6 18:44
这个问题比较复杂。这是一个信息时代,电子信息文件恐怕要引起众多管理体系(包括我们的实验室质量管理体系 ...

现在的数字式回弹仪可以自动保存数据,利用回弹仪处理软件导出数据,好多就不进行现场手工记录了,这个过程就容易产生数据造假,因为处理软件没有禁止数据修改,这是一个很大的问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-4-24 15:21:19 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
vkxiaoxin 发表于 2017-6-2 21:50
现在回弹都是自动采集数据,检测结束后导入电脑,原始记录打印出来就OK了。你们不会还是用人工记录吧? ...

你如何保证导出的数据没有经过修改?因为好多处理软件是可以修改数据的,而且还看不出来
回复 支持 反对

使用道具 举报