请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版

工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

楼主: 云在风在

检测标准有没错,欢迎大家来找茬

  [复制链接]
发表于 2017-12-4 20:21:18 | 显示全部楼层

回帖奖励 +5 检测币

标准管理系统
细心的人真多,感谢有你。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-12-28 09:36:11 | 显示全部楼层

回帖奖励 +5 检测币

没发现什么。只是感觉有些标准不全面!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-12-28 10:42:24 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
JGJ/T 70-2009 《建筑砂浆基本性能试验方法标准》 第7章 保水性试验  砂浆保水率 公式
W=[1-(M4-M2)/(α×(M3-M1))]×100错误  应为W=[1-(M4-M2)/(0.01α×(M3-M1))]×100
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-7-6 11:10:08 | 显示全部楼层

回帖奖励 +5 检测币

伟少 发表于 2014-7-3 15:59
另外两条超出平均值10%时,这组数据就无效了,需要重新取样、试验

这个规范上面没有明确的条文解释
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-3-28 16:30:38 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
8.3.2物理力学性能检验判定规则中8.3.2.1的a和b的都有问题,没有表12,对应的5.4也没有判定标准。
4252544_3ad118ed4d024003b826f4c6759e108c.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-3-29 15:12:02 | 显示全部楼层

回帖奖励 +5 检测币

很好的帖子 这样可以发现不少标准的错误
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-1-20 13:18:00 | 显示全部楼层

回帖奖励 +5 检测币

工程检测网检测交流官方QQ群


学习学习 找茬找茬
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-1-20 16:30:35 | 显示全部楼层

回帖奖励 +5 检测币

本帖最后由 lbyby001 于 2020-1-20 16:41 编辑

GB/T 50081-2019《混凝土物理力学性能试验方法标准》的“附录C 圆柱体试件抗压强度试验"中的第C.0.1条内容“ 测定圆柱体抗压强度的试件应采用按本标准附录A要求制作的圆柱体试件,试件的尺寸和数量应符合下列规定:”   应为   “ 测定圆柱体抗压强度的试件应采用按本标准附录B要求制作的圆柱体试件,试件的尺寸和数量应符合下列规定:”
000.png
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-1-20 18:11:59 | 显示全部楼层

回帖奖励 +5 检测币

工程检测网检测交流官方QQ群
好好学习,天天向上
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-8-7 17:58:26 | 显示全部楼层

回帖奖励 +5 检测币

认真学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报