一、填空
1、《通用硅酸盐水泥》GB175-2007规定:普通硅酸盐水泥的代号为   P·O       
2、硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥的细度以(比表面积)表示,矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥和复合硅酸盐水泥的细度以筛余表示。
3、水泥试体带模养护的养护箱或雾室温度保持在 20±1)℃,相对湿度不低于90%。养护水池水温度应在(20±1)℃范围内。
4、火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥、复合硅酸盐水泥和掺火山灰质混合材料的普通硅酸盐水泥在进行胶砂强度检验时,其用水量按(0.50)水灰比和胶砂流动度不小于(180)mm来确定。当流动度(小于180mm)时,应以(0.01的整倍数递增的)方法将水灰比调整至(胶砂流动度不小于180mm)。
5、通用硅酸盐水泥按照混合材料的品种和掺量分为硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、、矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥、复合硅酸盐水泥。
6、按同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥,袋装不超过200t为一批,散装不超过500t为一批,每批抽样不少于一次。
7、造成水泥体积安定性不良的主要原因有游离氧化钙过多、氧化镁过多和掺入的石膏过多,对于氧化镁和石膏含量,规定出厂时应符合要求。对游离氧化钙的危害作用,则通过沸煮法来检验。
8、《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T50081-2002中规定,在进行混凝土抗压强度试验时,混凝土强度等级<C60时,用非标准试件测得的强度值均应乘以尺寸换算系数,其值为对100mm×100mm×100mm试件为  0.95   
9、以单纯增大用水量的方法来提高普通混凝土的流动性,会使混凝土强度降低
10、混凝土的强度等级按立方体抗压强度标准值进行划分。
11、在试验室搅拌砂浆时应采用机械搅拌。
12、概括地说,粉煤灰在混凝土中的作用可包括活性效应(或火山灰效应)、形态效应和微集料效应。
13、混凝土中的碱—骨料反应包括硅酸反应和碱—碳酸盐反应。
14、混凝土和易性是指在一定的施工条件下,便于各种施工操作并能获得均匀、密实的混凝土的一种综合性能。它包括有   流动性、粘聚性和保水性等三个方面的含义。
15、当检验结果为10.75,按0.5的单位修约时,修约结果为11.0
16、GB50164-2011《混凝土质量控制标准》要求粗骨料的检验项目包括:颗粒级配、针片状含量、含泥量、泥块含量、压碎指标和坚固性,用于高强混凝土还包括岩石抗压强度
17、膨胀剂运到工地(或混凝土搅拌站)应进行     限制膨胀率       检测,合格后方可入库、使用。
18、混凝土膨胀剂胶砂限制膨胀率试件的脱模时间以限制膨胀率规定配比试体的抗压强度达到10±2MPa时的时间确定。
19、《混凝土外加剂》GB8076-2008是强制性国家标准,检验项目中抗压强度比、(收缩率比)、相对耐久性、为强制性,其余为推荐性。
20、在进行混凝土坍落度试验时,提起坍落度筒后,测量筒高与坍落后混凝土试体最高点之间的高度差,即为该混凝土拌合物的坍落度值。
二、选择题
1、《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》GB/T1346-2011规定:用雷氏夹法检验安定性时,当两个试件煮后增加距离(C-A)的平均值不大于      mm时,即认为水泥安定性合格                                   (    B    )
A. 6.0    B. 5.0    C. 4.0   D.3.0
2、水泥熟料中水化速度最快、28d水化热最大的是          (    C    )。
A. C3S     B. C2S     C. C3A    D. C4AF
3、水泥试件养护水池中的水    天要更换一次。(  C   )
A.3         B. 7           C.14           D. 28
4、当同一水泥用手动勃氏透气仪测定的结果与自动勃氏透气仪测定的结果有争议时,以         测定结果为准。(  A  )
A. 手动勃氏透气仪      B. 自动勃氏透气仪  
C. 无法判断               D. 结果均无效
5、以单纯增大用水量的方法来提高普通混凝土的流动性,会使混凝土(   B  )。
A.速凝    B.强度降低     C.干缩减少    D.弹性模量增大
6、下列水泥中,和易性最好的是(    D      )。
A. 硅酸盐水泥            B. 矿渣水泥  
C. 火山灰水泥              D. 粉煤灰水泥
7、原材料品质完全相同的四组混凝土试件,它们的表观密度分别为2360kg/m3、2400kg/m3、2440kg/m3、2480kg/m3,通常其强度最高的表观密度为(     D)的那一组。
A. 2360kg/m3      B  2400kg/m3      C 2440kg/m3  D  2480kg/m3  
8、当配制水泥混凝土用砂由粗砂改为中砂时,其砂率(  A   )
A应适当减小;              B不变;
C应适当增加;               D无法判定
9、         的粉煤灰掺入水泥后往往增加需水量,          (B  ) 。
A. 烧失量小;降低强度       B. 烧失量大;降低强度
C. 烧失量大,增加强度       D. 烧失量小,增加强度
10、试拌混凝土时,拌合物的流动性低于设计要求时,宜采用的调整方法是(    D        )。
A.增加用水量    B.降低砂率     C. 增加水泥用量     D.增加水泥浆量(水灰比不变)
11、冬期浇筑的混凝土,应养护到具有抗冻能力的临界强度后,方可撤除养护措施。在任何情况下,混凝土受冻前的强度不得低于( C  )。
A. 3N/mm2       B. 4N/mm2      C. 5N/mm2     D. 6N/mm2
12、表示干硬性混凝土流动性的指标为(    D    )。
A.坍落度   B.分层度   C.沉入度     D.维勃稠度     
13、高性能减水剂泵送剂检测中,掺高性能减水剂或泵送剂的基准混凝土和受检混凝土的水泥用量为(  C   )kg/m3.
A. 310       B. 330      C. 360    D.380
14、某混凝土膨胀剂进行水中7d限制膨胀率试验,三个试件水中7d限制膨胀率分别为0.028%、0.029%、0.033%,其水中7d限制膨胀率的测量结果为( A  )。
A. 0.028      B. 0.030      C. 0.031    D.0.029
15 为保证混凝土的耐久性,在混凝土配合比设计中要控制( D )。
A.最大水胶比        B.最少胶凝材料用量  
C.最小水胶比        D.最大水胶比和最少胶凝材料用量   
16、、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(2011版)和《混凝土质量控制标准》GB50164-2011要求:混凝土强度达到(  A  )前,不得在其上踩踏或安装模板及支架;
A. 1.2N/mm2                     B.1.5N/mm2     C.2.0N/mm2     D.5.0N/mm2
17、对混凝土早期强度提高作用最大的外加剂为        (   A  )
A  硫酸钠                B. 酒石酸钠      
C. 硫铝酸钙               D.氧化钙
18、《高强高性能混凝土用矿物外加剂》GB/T18736-2002规定:硅灰及其复合矿物外加剂以30t为一个取样单位,其余矿物外加剂以( B)为一个取样单位。
A.  100t      B. 120t    C. 150t     D. 200t
19、混凝土的可泵性,可用压力泌水试验结合施工经验进行控制。一般10s时的相对压力泌水率S10不宜超过(  C   )。
A. 30%     B.35%     C.40%     D.45%
20、长期处于潮湿或水位变动的寒冷和严寒环境以及盐冻环境的混凝土应掺用( C   )
A 缓凝剂        B 早强剂     C引气剂       D 速凝剂
三、判断题
1、《通用硅酸盐水泥》GB175-2007规定:普通硅酸盐水泥的强度等级分为32.5、32.5R、42.5、42.5R、  52.5、52.5R  六个 等级。                              (X )
2、在混凝土抗压强度试验时,试验过程中应连续均匀地加荷,对于混凝土强度等级为C30的混凝土,其加荷速度为每秒钟0.5~0.8MPa。                  (  √  )
3、当PC42.5的28d抗压强度低于42.5MPa但高于32.5MPa时,该水泥可降级为PC32.5。                                                    (  X  )
4、 用高强度等级的水泥配制低强度等级的混凝土,不但能减少水泥用量,而且能提高混凝土的耐久性。( X )
5、混凝土的强度等级是按立方体强度进行划分的。             (   X   )
6、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(2011版)和《混凝土质量控制标准》GB50164-2011要求: 对于大体积混凝土,养护过程应进行温度控制,混凝土内部和表面的温差不宜超过20 ℃,表面与外界温差不宜大于25℃。     (   X   )
7、喷射混凝土施工应优先选用的外加剂为速凝剂。                (√)
8、混凝土流动性大说明其和易性好。(×)
9、GB8076-2008规定:混凝土外加剂试验中混凝土试件制作及养护按GB/T50080进行,但混凝土凝结时间测定时的温度为(20±3)℃。                  (  ╳)
10、混凝土配合比调整时,保持水泥用量不变。(×)
11、钢筋混凝土结构、预应力混凝土结构中,严禁使用含氯化物的水泥。  (    √  )
12、在水泥中,石膏加入的量越多越好。       (╳    )
13、GB8076-2008规定:混凝土外加剂试验中可采用自落式混凝土搅拌机。(╳    )
14、《混凝土膨胀剂》GB23439-2009的物理性能指标中抗压强度是强制性的,其余为推荐性的。(×)
15、JGJ55-2011《普通混凝土配合比设计规程》及相关规范规定:长期处于潮湿或水位变动的寒冷和严寒环境以及盐冻环境的混凝土应掺用引气剂。引气剂掺量应根据混凝土含气量要求经试验确定,混凝土最小含气量应符合规定,最大含气量不宜超过7.0%。              (     √  )
16、在混凝土中掺入粉煤灰,可抑制碱集料反应,但也会降低抗碳化能力。(    √  )
17、GB/T50082-2009《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》规定,采用快冻法检验混凝土的抗冻性时,混凝土的抗冻等级以相对动弹性模量下降至不低于50%或者质量损失率不超过5%的最大冻融循环次数来确定。                  (╳    )
18、JGJ55-2011《普通混凝土配合比设计规程》及相关规范规定:对于有预防混凝土碱骨料反应设计要求的工程,宜掺用适量粉煤灰或其他矿物掺合料,混凝土中最大碱含量不应大于3.0kg/m3。                                   (    √  )
19、混凝土干缩大小与水泥品种、水泥用量和单位用水量等有关,水泥用量多或单位用水量多时,收缩也较大。                                          (    √  )
20、JGJ/T70-2009《建筑砂浆基本性能试验方法标准》要求:砂浆试件制作后应在温度为20±5℃的环境下静置24±2h,对试件进行编号、拆模。当气温较低时,或者凝结时间大于24h的砂浆,可适当延长时间,但不应超过2d.试件拆模后应立即放入温度为20±2℃、相对湿度为90%以上的标准养护室中养护。                      (    √  )
四、简答题
1、简述影响水泥凝结时间的主要因素。
答:1)水泥矿物组成   2)矿物掺合料、外加剂  3)水泥细度  4)拌和合用水量   5)环境温、湿度    6)石膏掺量
2、在《普通混凝土拌合物性能试验方法》GB/T50080-2002中,是如何定义混凝土的终凝时间的?
答:混凝土的终凝时间是指从水泥与水接触时开始计算,至混凝土的贯入阻力值达到28MPa时所对应的时间。
3、什么是混凝土的碱-骨料反应?
答:混凝土碱—骨料反应是指在潮湿环境下骨料中碱活性矿物与水泥石中的碱性物质间的反应。
4、GB23439-2009《混凝土膨胀剂》中,混凝土膨胀剂按水化产物分为哪三类?
答:1)硫铝酸钙类混凝土膨胀剂;
2)氧化钙类混凝土膨胀剂;
3)硫铝酸钙-氧化钙类混凝土膨胀剂。
5、《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T50082-2009中规定:采用慢冻法对混凝土进行抗冻性检验时,其抗冻标号是如何确定的?
答:采用慢冻法对混凝土进行抗冻性检验时,其抗冻标号应以抗压强度损失率不超过25%或者质量损失不超过5%时的最大冻融循环次数确定。
五、问答题:
1、混凝土拌合物坍落度试验中,如何观察判断拌合物的粘聚性和保水性是否良好?
用捣棒在已坍落的混凝土锥体侧面轻轻敲打,如此时锥体逐渐下沉,则表示粘聚性良好,如果锥体倒塌、部分崩裂或出现离析现象则表示粘聚性不好。
坍落度筒提起后,有较多的稀浆从底部析出,锥体部分骨料外露,则表明保水性不好,若无稀浆或少量稀浆自底部析出,则表示保水性良好。
2、试述提高混凝土耐久性的主要措施?
答:混凝土的耐久性,主要决定于组成材料的品质与混凝土本身的密实度及空隙特征。混凝土愈密实,不仅强度高,而且毛细管孔道少,环境水不易渗入,因而耐久性也愈高。在相同密实度条件下,混凝土中的孔隙小且为封闭而分散时,耐久性较高。提高混凝土耐久性的主要措施有:
1)、根据工程所处环境及使用条件,合理选择水泥品种。
2)、适当控制混凝土的水灰比和水泥用量。选用较小的水灰比,尽量减少拌合用水,可减少沉降和泌水通道,同时选用足够的水泥用量,保证混凝土有足够的密实度,保护钢筋,保证混凝土牢固粘结。但是,为了减少干缩和水化热,混凝土的最大水泥用量不宜过大。
3)掺用引气剂或减水剂。
4)掺入矿物掺合料,可有效增加混凝土密实度,改善孔结构和水化产物品质,显著改善混凝土耐久性。
5)改善施工方法,提高施工质量。施工时,应搅拌透彻,灌筑均匀,振捣密实和加强养护。同时可采用真空作业法或施加二次振捣,以提高表层混凝土的密实度,提高耐久性。
3、试述影响混凝土抗压强度测定结果的主要试验条件因素。
答:同样的混凝土,如果试验条件不同,则试验结果也不同。其主要影响因素有:
1)试件形状和尺寸的影响。一般地,在其他条件相同的情况下,试件尺寸越小,则测得的强度越高,同时,当圆柱体的直径等于棱柱体的边长,并与其高度相等时,由于应力集中的影响,圆柱体的抗压强度比棱柱体的大。
2)加荷速度的影响。在一定范围内,加荷速度增大时,强度试验值随之增大。
3)试件受压面平整度的影响。受力面必须平整光滑,并与中轴垂直,使试件均匀受力。试件受力面上的缺陷、凹凸或碎屑等,都会使试验结果偏低。
4、在混凝土中掺入粉煤灰,对混凝土的性能有何影响?
答:1、可改善混凝土拌合物的和易性、可泵性;
2、降低混凝土的水化热,
3、提高抗硫酸盐腐蚀能力;
4、抑制碱集料反应
5、早期强度降低;
6、抗碳化能力降低。
5、试述抑制碱骨料反应的措施有哪些?
答:碱-骨料反应一旦发生,终止其进行的唯一方法就是阻止水进入混凝土中。要从根本上消除或减轻碱-骨料反应及其危害,就需仔细选择原材料,合理设计配合比。其主要措施有:
1)、不使用含碱活性骨料;
2)、控制水泥的碱含量小于其质量的0.6%;
3)、用矿物掺合料取代部分水泥;
4)、控制混凝土的总碱含量小于3.0kg/m3;
5)、保持混凝土在整个服役过程中处于干燥状态
六、计算题
1、混凝土计算配合比为1:2.20:4.40,水灰比为0.58,在试拌调整时,增加了10%的水泥浆用量,试求:
1)该混凝土的基准配合比;
2)若测得该混凝土的表观密度为2400kg/m3,计算每m3混凝土中各种材料的用量;
解:1)、该混凝土的基准配合比为1X1.1:2.20:4.40 :0.58X1.1=1:2.00:4.00:0.58,
即基准配合比为!:2.00:4.00 : 0.58
2)、若测得该混凝土的表观密度为2400kg/m3,则每m3混凝土中各种材料的用量为:
水泥=1/(1+2.00+4.00+0.58)× 2400 =317kg
砂=317×2.00 =634kg
石子=317×4.00 =1268kg
水=317×0.58 =184kg
2、在混凝土外加剂减水率检验时,已知1m3基准混凝土的用水量为210kg,同塌落度的1 m3受检混凝土的中,水性外加剂的用量为9kg,其含固量为30%,外加用水量为165kg,其余原材料均为干燥状态。试计算该外加剂的减水率(单批)。
解:该外加剂的减水率为:[210-165-9×(1-30%)]/210×100%=18.4%
3、试验测得一组100X100X100(mm)标准养护的混凝土试件的抗压荷载分别为235kN、278kN和217kN,试计算该组混凝土试块的抗压强度值。
解:该100X100X100(mm)标准养护的混凝土试件的抗压荷载分别为235kN、278kN和217kN,则其抗压强度值分别为22.3MPa、26.4 MPa和20.6 MPa,其中最大值26.4MPa超出中间值22.3MPa的18.4%,大于10%,最小值超出中间值20.6 MPa的8.0%,不大于10%,因此取中间值22.3MPa 最为该组混凝土试件抗压强度的代表值。
故该组混凝土试块的抗压强度值为22.3MPa。