  1、施工质量外观查看
  (1)查看压接道次是不是契合描绘规则,不得少压、重压等表象,接头最小压痕应契合上述表中的规则。
  (2)接头外表不得有肉眼可见的裂纹。
  (3)接头处弯折≤40。
  (4)接头两头钢筋上暴露查看象征,但不暴露定位象征。
  (5)外观查看时在接头中抽取3个试件作抗拉实验,若有一个试件的强度低于描绘值,则该批接头不合格。
  2、抗拉功能查看
  (1)现场查验以同标准、同等级、同资料、同一施工条件下完结的500个接头为一查验批,缺乏500个的也作一批。
  (2)对每一批查验件中随机抽取的三个试件进行鉴定,当3个试件的单向拉伸实验成果均契合《JGJ107-96》中的需求,则该批接头合格。
  (3)如有一个试件的抗拉强度不契合需求,应再取6个试件复检,复检时仍有一个不合格,则该批接头不合格。
  (4)在正式施工前尚应进行现场条件下的揉捏衔接技能实验,实验合格后方能正式施工,在施工中不一样批次钢筋出场前,也应进行技能查验。技能查验,每种标准试件不少于3根。查验成果应契合标准《JGJ107-96》需求。
  一、钢筋衔接接头的现场查验按查验批进行,即每一楼层,在一样的施工条件下,选用同批资料的同等级、同型式、同标准接头、以500个为一个查验批,进行查验和查验,缺乏500个时也作为一个查验批,每一查验批,有必要在工程布局中随机截取3个接头试件作抗拉强度实验,按描绘需求的接头等级进行鉴定.钢筋衔接如有一个试件不契合需求现场查验,包含外观查验和接头单向拉伸实验.
  1、外观查验
  (1)锥螺纹的外观查验,随机抽取同标准接头数钢筋衔接套筒的10%,应满意钢筋与衔接套的标准共同,接头丝扣无完好丝扣显露需求,锥螺纹接头应作力矩扳手查验,梁柱构件按接头数的15%,钢筋衔接且每个构件的抽验数不钢筋衔接套筒得少于一个接头,根底墙、板构件按各自接头数每100个接头作为一个查验批,缺乏100个也作为一个查验批,每批抽验3个接头.钢筋衔接每批接头应悉数合格,如果有一个不合格,则该查验批应全数查看,对达不到钢筋衔接套筒合格需求的钢筋直螺纹衔接套筒,应进行补强,如;接头松动或钢筋衔接套筒达不到型式查验陈述需求的力矩值,丝扣显露不契合锥螺纹和直螺纹衔接需求等.钢筋衔接衔接件接头要及时填写接头质量查看记载.
  (2)工程开工前,施工技能人员要知道描绘文件规则的钢筋接头功能等级,应由该技能供给单位提交有用的型式查验陈述.型式查验陈述有必要包含衔接套长度、钢筋衔接套筒外径、内径、锥度、扭紧力矩值、牙形角平分线垂直于锥面等参数.
  (3)钢筋衔接工程开端前及施工过程中,应对每批出场钢筋进行技能查验,技能查验合格后,方可在工程上进行钢筋机械衔接操作.
  (4)要作好技能交底作业,及时填写接头质量查看记载.
  (5)直螺纹的外观查验,随机抽取同标准接头数的10%,应满意钢筋与钢筋直螺纹衔接套筒衔接套的标准共同,接头显露丝扣不超越三扣,其它需求与锥螺纹的外观查验根本一样.钢筋衔接对接头有特殊需求的布局,应按描绘文件注明的查验项目需求,作相应的查验.发布作者:金柱钢筋连接套筒