*****建设工程质量检测有限公司
检 测 报 告
编号: JJW 类 2014 年 0801 号
工程(产品)名称: 河南***勘探指挥部工程 **项目
委 托 单 位: ***华北分公司
检 测 类 别: 委托检测
签发日期: 2014 年 8 月 23 日
注 意 事 项
1、报告无试验专用章及计量认证章无效。
2、报告无试验专用章骑缝章无效。
3、报告无检验、审核、批准签章或签字无效。
4、复印报告未加盖试验专用章无效。
5、报告涂改无效。
6、联系方式:
地址:***大道122号
邮政编码:4*****
电话:0***-3******
****建设工程质量检测有限公司 检测报告 报告编号 JJW 类 2014年 0801 号
*****建设工程质量检测有限公司受***华北分公司委托(委托编号:JJW040801),对****普查勘探指挥部工程 **站项目楼主体结构进行检测。
接受委托后我公司组织有关技术人员于2014年8月21日对该工程进行随机抽样检测。由于特殊原因,根据现场实际情况对所选构件进行了调整。并依据国家有关规范标准做出检测报告,现分述如下:
一、 委托内容
对***普查勘探指挥部工程 **站项目楼主体结构进行检测。
二、检测依据
1、工程设计图纸:
2、《钻芯法检测混凝土强度技术规程》CECSO3:2007;
3、《砌体工程现场检测技术标准》GB/T50315-2011。
三、检测仪器
所用仪器均经***质量技术监督检验测试中心检定,在正常使用有效期内,检测环境正常,检测前后仪器功能正常。仪器情况统计见表1:
主要仪器设备表 表1
四、工程概况
***普查勘探指挥部工程 回放站项目楼,位于**路**院内。由***华北分公司建设;***建设局设计室设计。该建筑始建于1976年底1977年初,为二层砖混结构、局部三层,2008年进行了局部加层加固改造。现由于改变使用功能,需对其进行结构强度检测。
原图纸设计现浇钢筋混凝土构件强度为150#,A3钢筋;砖砌体防潮层以下采用100#砖 50#水泥砂浆,防潮层以上采用25#水泥砂浆砌筑。
***建设工程质量检测有限公司 检测报告 报告编号 JJW 类 2014年 0801号
五、检测结果
1、构件混凝土强度
采用钻芯法检测混凝土构件强度测试,检测结果及部位如下表2。
混凝土构件强度检测结果 表2
2、砖砌体构件强度
采用原位轴压法对墙体构件进行强度测试,检测结果及部位如下表3:
墙体构件强度测试结果 表3
注:“/”表示无数据 上部墙体压应力≈4.94 换算系数≈4.22 标准砌体换算强度值≈1.17
注意:请将所检构件受损部位及时修复!!!