主体结构检测剪力墙、框架柱保护层厚度需要检测吗?依据标准是哪个?多谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2014-10-21 11:16:42 | 显示全部楼层
墙柱保护层不是50204中验收必须的检测。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-10-21 12:18:55 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
本帖最后由 a楚西 于 2014-10-21 12:20 编辑

但都在检,抽样也是胡来,没有底部找侧面玩偏离呢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-10-21 15:53:07 | 显示全部楼层
需要检测!依据GB50784
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-10-22 20:12:25 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
主体验收就是混凝土回弹与钢筋保护层厚度检测
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-10-22 22:06:36 | 显示全部楼层
GB50784是检测技术标准,并不是验收规范。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-11-3 16:29:56 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
GB 50204-2002(2011版) 混凝土结构工程施工质量验收规范
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-11-10 14:07:52 | 显示全部楼层
GB 50204-2002(2011版) 混凝土结构工程施工质量验收规范
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-11-10 14:08:49 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
目前我所在的市场,只检测回弹强度及保护层,保护层一般都不检测
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-11-10 21:09:10 | 显示全部楼层
依据GB 50204-2002(2011版) 混凝土结构工程施工质量验收规范 附录E,钢筋保护层厚度是要求检测的;