标准管理系统
《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344-2004;
《建筑变形测量规范》JGJ8-2007;
《钻芯法检测混凝土强度技术规程》CECS03:2007;
《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(2011版);
《混凝土结构设计规范》GB50010-2010;
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-1-5 16:38:59 | 显示全部楼层
有过硬依据就拿出来让大家见识一下,别老是玩灌水
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-1-7 15:53:09 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
剪力墙、框架柱保护层属于工程质量检测,不属于结构性能检测(GB50784--2013第9.3.4说的很清楚)抽样数量和合格判定宜按GB 50204-2002(2011版) 混凝土结构工程施工质量验收规范规定执行。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-6-10 09:53:04 | 显示全部楼层
墙柱的保护层检测没有相关标准支持,而且检测数据偏差也没有具体数值,50204中要求检测板和梁的保护层厚度
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-6-10 16:52:55 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-6-12 11:32:25 | 显示全部楼层
保护层厚度是必须要检测的,50204,评定也在那里。设计在11G图集里。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-7-3 10:54:31 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
gb50204中只给了楼板和梁的钢筋保护层厚度的允许偏差,未给剪力墙和框架柱的,没有依据进行判定,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-7-10 10:44:47 | 显示全部楼层
GB50204中只规定了梁和板的,其他的只能根据各地要求了,只出数据不做判定
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-7-20 08:44:15 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-8-24 15:52:12 | 显示全部楼层
heshen 发表于 2014-10-22 20:12
主体验收就是混凝土回弹与钢筋保护层厚度检测

50204中所说的是混凝土抗压跟钢筋保护层厚度和结构位置与尺寸的偏差,和合同约定的项目
回复 支持 反对

使用道具 举报