发表于 2016-10-11 13:35:06 | 显示全部楼层
标准管理系统
这个问题,你们解决了吗,我也不知道啥意思?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-4-27 16:03:45 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-1-22 16:16:06 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
在变形检测时要用L/300和L/450来设置,这是用来确定P1值的,跟L/100和L/150没有关系,等做P3值时要注意不能超过L/100和L/150,从大小关系来说,P3=2.5P1,挠度是3倍关系,所以还是有余量的,如果是线性的,应该不会超过
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-1-22 18:36:18 | 显示全部楼层
这个问题,有争议。原因为产品准和方法标准各搞一套,想想编标准这事也挺有意思的......GB/T28887-2012的塑料窗准终于和GB/T8478-2008的铝合金标准统一起来了,分别为L/100和L/150 (看看老塑料窗标准真是头疼),按试验时P3是标准的变形检测P1的2.5倍,则P3推理分别为L/(100*2.5)=L/250 和L/(150*2.5)=L/375,这明显和L/300和L/450冲突,所以很多人的意见是取L/250和L/375较为合理.......相信等8076新规范出来,会统一这个问题,大家拭目以待(据说已在编撰中)!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-1-23 08:03:47 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
狼狼恶狗 发表于 2014-11-7 11:30
产品标准GB/T28887-2012《建筑用塑料窗》和GB/T8478-2008《铝合金窗》里面规定单夹层玻璃L/100,中空玻璃L/ ...

挠度单位是mm,测点间距单位是mm,它俩的比值是相对挠度的话单位不应该是mm吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-1-23 08:22:08 | 显示全部楼层
a楚西 发表于 2014-11-7 20:02
"P1值所用最大面法线挠度值,应用为夹层玻璃l/250,中空玻璃l/375",这个有具体规范吗?揣摩一下写标准的人 ...

不太理解您的意思,不过个人认为面板更容易变形,受力杆件应与其相适应,否则谁才是受力杆件。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-1-23 08:31:38 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
muyebb 发表于 2018-1-23 08:22
不太理解您的意思,不过个人认为面板更容易变形,受力杆件应与其相适应,否则谁才是受力杆件。 ...

单扇固定扇或固定窗就是测面板啊。有窗框的最大受力点,最容易变形或破坏的就是最大受力构件,面板是玻璃了,玻璃强度高,硬脆无弹性,在受风压的情况下破碎飞出,肯定是受力杆件先变形或破坏,当然这里面也可能有争议,不过大至应该这样理解没问题吧......