a楚西 发表于 2015-1-23 11:21 这个原因是多方面的,我看主要是原材料的可焊性问题,可焊性不好,就得在其它方面小心谨慎;24小时内送样, ...
无双&先知 发表于 2015-1-23 17:02 难道是让工地把原材料换了吗。。。那量就大咯而且工地很难愿意更换的,不过他的抗拉性之类的都是合 ...
ycysn 发表于 2015-1-24 22:53 在焊缝处断裂的原因较多,不同的焊接方式下有许多原因。例如:钢筋闪光对焊,钢筋接头处清洁处理、焊接作业 ...
a楚西 发表于 2015-1-23 18:49 现在的见证取样流于形式,不管如何监管上下力度,都收效甚微,试验室虽说管理办法规定不得申明"仅对来样 ...
无双&先知 发表于 2015-1-26 11:23 (⊙v⊙)嗯换种焊接方式是否对抗拉等有影响呢
a楚西 发表于 2015-1-26 12:05 当然有,比如闪光对焊节头,如拉伸老是不合格,可改变为气压焊等,不仅能有效焊接,工艺技术好的焊工还可 ...
无双&先知 发表于 2015-1-26 20:20 那这么说的话。。。我可以建议下工地改个焊接方法额谢谢老师