主型材的可焊接性要求为MPa  角强度仪压出来是kN  标准上的换算公式要用的惯性矩  请问这个惯性矩怎么算   惯性矩还是倾倒距 我记不清了  望大侠给解答啊 !!!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-6-25 15:17:57 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-6-25 16:59:38 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
GB/T 8814-2004中“6.10主型材的可焊接性”讲的很清楚,有专门的受压弯曲应力计算公式。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-7-3 11:07:10 | 显示全部楼层
bzj369 发表于 2015-6-25 16:59
GB/T 8814-2004中“6.10主型材的可焊接性”讲的很清楚,有专门的受压弯曲应力计算公式。 ...

但是我不知道公式里的  I  和  W  怎么确定啊  是厂家给的 还是 自己算的吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-8 15:53:32 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
an110chun 发表于 2015-7-3 11:07
但是我不知道公式里的  I  和  W  怎么确定啊  是厂家给的 还是 自己算的吗? ...

IW应该是厂家给的吧