发表于 2015-7-29 11:38:08 | 显示全部楼层
标准管理系统
哦,不知有没有外检的项目(如地基基础检测、实体结构检测、无损探伤检测等),仪器设备室(要受控)好像没有规划,当然轻的可放在二楼(预留),但重的如钻机(取芯机)、千斤顶放在一楼合适!

点评

好建议。我也不懂领导那边外检做不做,做多少,扩项应该要蛮久所以暂时没有  发表于 2015-7-29 11:52
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-7-29 11:41:02 | 显示全部楼层
aocy2881 发表于 2015-7-29 11:23
防水涂料与防水卷材试验室,实验室散发味道很臭,放在办公区不好!

是啊,一楼都满了,防水涂料只能放二楼了
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-7-29 11:42:03 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
aocy2881 发表于 2015-7-29 11:25
配合比室、水泥实验室要建沉淀池,否则评审通不过!

是的是的,图纸都没写有
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-7-29 11:46:06 | 显示全部楼层
aocy2881 发表于 2015-7-29 11:29
烘箱不能摆放在配合比室,有温度控制要求,应建立热源区(煮沸箱、烘箱、马弗炉等放在一起),砂石室20平米 ...

一楼房间已经不够用了,估计得放其他房间
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-7-29 11:47:05 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
aocy2881 发表于 2015-7-29 11:34
实验室尽量利用地下,分试验区、办公区,对应着分受控区及非受控区!

标准厂房没有地下室。。。分区确实是好建议
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-7-29 11:49:04 | 显示全部楼层
yuanyongyan 发表于 2015-7-29 11:37
标养室太小了,把储藏室与标养室合并一下。

对的,领导之前也说过了贮藏室以后应该合并
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-30 09:12:35 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
不见土工实验室,星号项必须上。力学实验室应尽量与收样前台距离不是太远,因为砼试块量大且重,力学实验室还应预留废渣运出通道。另外养护室最好跟力学实验室近一点,门不从储藏室过。直接通向力学室,标样室不嫌小的话,就把储藏室改为配比室。做完配比方便养护。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2015-7-30 11:07:53 | 显示全部楼层
到标养室要穿过储藏室不太合理
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-31 10:05:10 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
总经理楼下就是力学室,这个不是很靠谱?有人来谈个业务,一会蹦的一声一会又是震动。受得了吗?力学室建议弄在某个角落好一点,噪音太大了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-31 10:31:06 | 显示全部楼层
力学实验室应留一个向外开的门比较方便