工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

查看: 10961|回复: 22

[新问题] 新建检测公司,请各位大神帮看看平面图,给点建议或意见

[复制链接]
发表于 2015-7-29 09:56:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
新建检测公司,请各位大神帮看看平面图,帮给点建议或意见,怎么建设、规划检测场地,注意什么东西。自己也是新进来的新手。
公司二层平面图.jpg
公司一层平面图.jpg
回复

使用道具 举报

发表于 2015-7-30 09:12:35 | 显示全部楼层
不见土工实验室,星号项必须上。力学实验室应尽量与收样前台距离不是太远,因为砼试块量大且重,力学实验室还应预留废渣运出通道。另外养护室最好跟力学实验室近一点,门不从储藏室过。直接通向力学室,标样室不嫌小的话,就把储藏室改为配比室。做完配比方便养护。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2015-7-29 11:29:45 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
烘箱不能摆放在配合比室,有温度控制要求,应建立热源区(煮沸箱、烘箱、马弗炉等放在一起),砂石室20平米太小,怕摆放不下烘箱!
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2015-7-29 11:09:47 | 显示全部楼层
力学检测室是包括钢筋力学和混凝土力学吗?如果是面积太小了,钢筋力学使用仪器有200KN、600KN、1000KN万能机,还有弯曲机,留样区。在加上混凝土力学用仪器,能放开吗?还有就是标样室太小,以我个人意见标样室做大点不是坏事,方便以后的发展。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-29 11:10:36 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
力学检测室是包括钢筋力学和混凝土力学吗?如果是面积太小了,钢筋力学使用仪器有200KN、600KN、1000KN万能机,还有弯曲机,留样区。在加上混凝土力学用仪器,能放开吗?还有就是标样室太小,以我个人意见标样室做大点不是坏事,方便以后的发展。

点评

好的  发表于 2015-7-29 11:55
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-29 11:23:43 | 显示全部楼层
防水涂料与防水卷材试验室,实验室散发味道很臭,放在办公区不好!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-29 11:25:00 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
配合比室、水泥实验室要建沉淀池,否则评审通不过!

点评

水泥室应该有洗仪器那种水槽可以了吧?  发表于 2015-7-29 11:58
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-29 11:26:41 | 显示全部楼层
水泥比表面积,有温度湿度要求,湿度低于50%,单独间出一小间,环境设施要达到!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-29 11:34:24 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
实验室尽量利用地下,分试验区、办公区,对应着分受控区及非受控区!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-29 11:37:43 | 显示全部楼层
标养室太小了,把储藏室与标养室合并一下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-7-29 11:38:08 | 显示全部楼层
丰县检测中心 发表于 2015-7-29 11:09
力学检测室是包括钢筋力学和混凝土力学吗?如果是面积太小了,钢筋力学使用仪器有200KN、600KN、1000KN万能 ...

是包括钢筋和混凝土了,确实挤了,不过留样的应该放其他地方
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册