工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

查看: 29268|回复: 26

[新问题] GB50204-2015中板厚检测的问题

[复制链接]
发表于 2015-9-1 11:14:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
gb50204-2015中规定了板厚的允许偏差,以板3个测点的平均值来评定板厚,那么问题来了,例如一块板设计厚度120.实测数据110 130 130 那么平均值是123,评定肯定符合要求,但是实测最小值只有110,以前GB50300中规定了最大偏差不能大于允许偏差的1.5倍,但是在GB50300-2013中确没有规定,请问怎么样评定板厚是否合格,按平均值评定的话,个别点数数据过小怎么判定。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-9-1 13:51:28 | 显示全部楼层
50204不是要求板的偏差时-7,+5吗,意思最低不能低于10mm
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-9-1 15:55:31 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
允许偏差 +10,-5   ,假如平均值在允许范围之间,但最大偏差又比允许偏差大很多,怎么判定啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-9-4 08:46:05 | 显示全部楼层
罗跃 发表于 2015-9-1 13:51
50204不是要求板的偏差时-7,+5吗,意思最低不能低于10mm

错了是-7,+10.这个标准讲的很清楚,多看看标准吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-9-4 11:37:25 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-9-4 14:49:26 | 显示全部楼层

GB50204-2015表8.3.2中规定,柱、梁、板、墙的截面尺寸允许偏差为:+10mm,-5mm。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-9-6 08:22:42 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-9-6 08:23:05 | 显示全部楼层
罗跃 发表于 2015-9-4 08:46
错了是-7,+10.这个标准讲的很清楚,多看看标准吧

哪里的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-9-6 08:23:49 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
reco1n 发表于 2015-9-1 15:55
允许偏差 +10,-5   ,假如平均值在允许范围之间,但最大偏差又比允许偏差大很多,怎么判定啊 ...

超过允许偏差不合格吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-9-6 10:29:46 | 显示全部楼层
问题是有没有规范规定。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

广播台
招聘信息台 我也要招聘

QQ|小黑屋|手机版|工程检测网检测论坛 ( 苏ICP备09082304号-7 )

GMT+8, 2024-11-25 03:31 , Processed in 0.046033 second(s), 26 queries .

咨询电话:0571-87163301

Copyright © 2012-2020, 工程检测论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表