楼主: reco1n

[新问题] GB50204-2015中板厚检测的问题

[复制链接]
发表于 2015-9-6 10:29:47 | 显示全部楼层
标准管理系统
先看平均值是否合格,然后再计算合格率
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-9-6 10:33:13 | 显示全部楼层
我现在认为是平均值80%以上合格,但单点误差超过允许偏差很多的直接该现浇板判定不合格,但是又没有相应规范要求,我只在GB50300-2013的表格填写示范书上看到不能大于1.5倍。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-9-15 16:52:37 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
到底是按合格率还是按平均值来判定?规范不清楚
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-9-15 16:56:22 | 显示全部楼层
以一块板的平均值来算单点合格率还是以总的检测点来算合格率?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-9-19 09:49:11 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
现在的规范改的如何评判都不知道了,还有这个点位选的,偏差不大才怪!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-9-21 13:25:08 | 显示全部楼层
8.3.2条款板的尺寸偏差检查数量:10%,不少于3间,附录F板的尺寸偏差检查数量为1%,不少于3间,这两条矛盾吗?该如何选择数量?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-9-21 14:20:25 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
GB50204-2015第8.3.2条对现浇结构的位置、尺寸偏差及检验方法作了规定。结构实体位置与尺寸的检验按GB50204-2015附录F的要求进行。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-10-23 16:59:05 | 显示全部楼层
对板厚要求很严格啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-10-26 09:59:02 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
GB50204-2015表8.3.2中规定,柱、梁、板、墙的截面尺寸允许偏差为:+10mm,-5mm。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-10-26 10:35:38 | 显示全部楼层
不合格吧。超出允许偏差了
回复 支持 反对

使用道具 举报