现在在工地上遇到了一种情况,就是钢筋机械连接,钢筋从套筒中脱落,只能满足接头抗拉强度大于连接钢筋的实际抗拉强度,满足不了JGJ 107-2010中表格3.0.5中I级接头的情况。我截了规程的图。里面有些意思不了解,用了红色线划了出来。
1:接头抗拉强度等于母材实际抗拉强度,但表格中却是不小于母材抗拉强度标准值;
2:两种断裂形式,断于钢筋或断于接头。但实际情况是经常遇到钢筋从套筒中脱落,这样的情况如何判定是否合格呢?
具体情况如下:
接头形式:剥肋滚轧直螺纹接头
母材牌号与直径:HRB400E,25
母材抗拉强度标准值:540     1.1倍为594
断裂形式:钢筋从套筒中脱落
母材实际抗拉强度:568、566、564
接头的抗拉强度:582、577、584
这样怎么判定,既不断于钢筋,又不断于接头。如果按断于接头,那么,满足不了。按断于钢筋又不符合断于钢筋的形式。
无标题.jpg
回复

使用道具 举报

发表于 2015-11-7 11:33:35 | 显示全部楼层
定义了什么叫“接头”就没有什么问题了,试件破坏就只有两种情况了1.断于钢筋(接头长度区之外部分---条文说明里讲得比较清楚);2.断于接头(a 套筒破坏  b 滑落  c  造丝或镦粗部分脆断或延断)

点评

说的清楚  发表于 2015-11-9 16:37
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2015-11-7 08:43:20 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
表格中的不小于母材抗拉强度标准值,是指断于钢筋的情况。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-11-7 09:39:48 | 显示全部楼层
ycysn 发表于 2015-11-7 08:43
表格中的不小于母材抗拉强度标准值,是指断于钢筋的情况。

请问没有断钢筋,只是从套筒中被拉出来怎么判定呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-11-7 09:48:44 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
这位朋友,机械连接的破坏其实就是两种:断于钢筋和断于接头长度区。拔出属于后者。
QQ截图20151107094940.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-11-7 10:19:21 | 显示全部楼层
从套筒中被拉出来属于断于接头长度区,按断于接头判断结果。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-11-7 11:48:02 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
懂了,那他们的机械连接做的质量还是不过关,已经叫他们整改了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-11-9 08:54:47 | 显示全部楼层
回复 支持 反对