工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

查看: 7875|回复: 18

[新问题] 钢筋保护层

[复制链接]
发表于 2016-3-3 21:18:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
现在人防层验收的时候,被要求提供柱的保护层检测,虽然图纸上给出了墙柱保护层的设计值,但是标准上并没有墙柱检测的相关内容,如果要进行墙柱的保护层检测,墙柱的允许误差是多少?依据什么标准?
回复

使用道具 举报

发表于 2016-3-4 07:56:42 | 显示全部楼层
我的理解是:墙应该按板类检测,柱应该按梁类检测
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-3-4 08:22:24 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
本帖最后由 a楚西 于 2016-3-4 08:43 编辑

新版50204-2015附录E里面也没有把对实体结构墙、柱保护层厚度的验收包罗进来,然而现在的保护层检测很多情况“借用”了这里面对梁或板的验收标准(柱:正10负7  墙:正8负5);也有人提出参考施工规范钢筋工程表5.5.3来进行实体验收,但施工规范不是针对实体的,而且以纵向受力筋正负5 、墙正负3 的要求,进行实体验收也是不太实际......
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-3-5 11:02:33 | 显示全部楼层
个人觉得如果没有标准要求,就只出检测数据,不做结果评定,然后进行备注说明
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-3-23 16:11:58 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
我当时也想的是只出数据,不做结果评定。但是这样的报告对施工单位是否有用,能否交工,人防办是否认可这样没有结论的报告?但如果借鉴梁板的保护层误差又没有依据,不能算是一份合理的报告。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-3-23 16:15:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 443115946 于 2016-3-23 16:17 编辑

怎么出都为难啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-3-24 09:02:07 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
443115946 发表于 2016-3-23 16:11
我当时也想的是只出数据,不做结果评定。但是这样的报告对施工单位是否有用,能否交工,人防办是否认可这样 ...

这个得看委托方的意思,说清问题,看做不做,个人建议不要出结果评定。检测出现偏离很正常的事,要提前沟通好就是
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-4-18 15:04:17 | 显示全部楼层
GB50134-2004 第6.3.9条
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-5-25 10:39:52 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-5-25 15:41:59 | 显示全部楼层
在GB50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》表5.5.3对钢筋安装允许偏差的规定中,对纵向受力钢筋、箍筋的混凝土保护层厚度的允许偏差,对柱、梁是±5mm,板、墙、壳是±3mm。柱和梁是一样的,板和墙是一样的。那么,我觉得对柱和墙的实体钢筋保护层检验的允许偏差可以参照梁和板实体允许偏差来检验,即柱+10mm,-7mm;墙+8mm,-5mm。这是我个人理解,供参考。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

广播台
招聘信息台 我也要招聘

QQ|小黑屋|手机版|工程检测网检测论坛 ( 苏ICP备09082304号-7 )

GMT+8, 2024-11-25 04:56 , Processed in 0.044996 second(s), 23 queries .

咨询电话:0571-87163301

Copyright © 2012-2020, 工程检测论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表