[新问题] 钢筋保护层

[复制链接]
发表于 2016-5-25 15:42:58 | 显示全部楼层
标准管理系统
在GB50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》表5.5.3对钢筋安装允许偏差的规定中,对纵向受力钢筋、箍筋的混凝土保护层厚度的允许偏差,对柱、梁是±5mm,板、墙、壳是±3mm。柱和梁是一样的,板和墙是一样的。那么,我觉得对柱和墙的实体钢筋保护层检验的允许偏差可以参照梁和板实体允许偏差来检验,即柱+10mm,-7mm;墙+8mm,-5mm。这是我个人理解,供参考。

点评

理解是这么理解,但是否能作为检测依据就是另一回事了!检测中的每一步都需要有标准依据出的报告才能站的住脚!  发表于 2016-5-30 14:30
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-6-6 10:55:12 | 显示全部楼层
人民防空工程施工及验收规范》GB50134-2004看图片最下面
QQ截图20160606110255.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-6-6 14:28:57 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
保护层厚度的要求在11G图集上第54页左右有点记不清了,允许检测的误差在钢筋混凝土施工质量验收规范里。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-6-6 14:30:16 | 显示全部楼层
sc6666666666 发表于 2016-6-6 14:28
保护层厚度的要求在11G图集上第54页左右有点记不清了,允许检测的误差在钢筋混凝土施工质量验收规范里。 ...

设计要求在11G图集里,检测验收在验收规范里,因为施工时候要按照图集施工,包括设计也要按照图集设计。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-6-10 08:28:50 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
只做检测数据,不做评定,后面备注情况说明
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-7-20 09:28:37 | 显示全部楼层
只做数据,不做评定
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-7-21 12:17:06 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
a楚西 发表于 2016-3-4 08:22
新版50204-2015附录E里面也没有把对实体结构墙、柱保护层厚度的验收包罗进来,然而现在的保护层检测很多情 ...

还是按50204国家验收标准走,肯定不会说你依据的不对,毕竟这是验收标准
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-7-22 15:49:15 | 显示全部楼层
其实还是有依据的DB11T365  
回复 支持 反对

使用道具 举报