工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

查看: 2309|回复: 4

[新问题] 蒸压加气块恒质

[复制链接]
发表于 2016-3-23 11:36:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
蒸压加气混凝土砌块105度烘至恒质的理解?  


回复

使用道具 举报

发表于 2016-3-24 08:34:26 | 显示全部楼层
这个还真没有明确规定,不过你可以参照一下,砂试验中恒重的概念:相邻两次称量间隔时间不小于3小时的情况下,前后两次称量之差小于该项试验所要求的称量精度。JGJ52-2006是如上所述,但国标中GB14684-2001中有略有不同,时间间隔为1~3小时;所以你不要太认真,大功率烘箱耗电哦
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-3-24 08:39:37 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
GB/T 11969-2008 《蒸压加气混凝土性能试验方法》里面就有说明吖
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-3-24 13:17:46 | 显示全部楼层
豆浆 发表于 2016-3-24 08:39
GB/T 11969-2008 《蒸压加气混凝土性能试验方法》里面就有说明吖

对哦,试验方法中就有原文
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-3-28 15:23:54 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
砖和砌块一般恒质的理解为,烘干一定时间(一般为24h),然后再进行烘干2h,直到两次烘干质量相差小于0.2%的时候,说明这个砖或者砌块达到恒质了。这个在2542/4111、和11968应该都有提到,只是你在解读标准的时候没有注意到这个细节。这个其实挺重要的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

广播台
招聘信息台 我也要招聘

QQ|小黑屋|手机版|工程检测网检测论坛 ( 苏ICP备09082304号-7 )

GMT+8, 2024-5-3 12:12 , Processed in 0.083861 second(s), 26 queries .

咨询电话:0571-87163301

Copyright © 2012-2020, 工程检测论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表