[已解决] 小白对GB/T 8239-2014和GB 8239-1997的不解

[复制链接]
发表于 2016-3-26 22:51:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
本人小白一名,小型空心砌块1997里有相对含水率的规定,2014里增加了吸水率的规定,也没看到相对含水率,这个表示不再做相对含水率了?


补充内容 (2016-3-30 17:37):
已解决,谢谢
回复

使用道具 举报

发表于 2016-3-30 13:50:49 | 显示全部楼层
Gemini 发表于 2016-3-29 17:27
我问的是现在的标准里面没有相对含水率,那在报告里还要不要有此相对含水率。 ...

GB8239在标准的技术要求的指标里根本没提到相对含水率,报告里不要有这个项目了,直接把那栏去除掉。以后在报告里也不要出这个指标了。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2016-3-27 09:17:38 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
相对含水率和吸水率是一个相近似的概念
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-3-27 11:14:39 | 显示全部楼层
a楚西 发表于 2016-3-27 09:17
相对含水率和吸水率是一个相近似的概念

那在报告栏里还要不要反应出相对含水率呢?谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-3-27 12:33:56 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
相对含水率是一个相对含水的概念,按新标准用吸水率反应!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-3-27 14:35:10 | 显示全部楼层
xjnetfriends 发表于 2016-3-27 12:33
相对含水率是一个相对含水的概念,按新标准用吸水率反应!

谢谢你的解答了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-3-27 21:14:27 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
Gemini 发表于 2016-3-27 11:14
那在报告栏里还要不要反应出相对含水率呢?谢谢

执行新标准了,当然不再用原来的说法了嘛!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-3-28 07:49:51 | 显示全部楼层
Gemini 发表于 2016-3-27 11:14
那在报告栏里还要不要反应出相对含水率呢?谢谢

新标准里没有相对含水率了,报告里就不用反应相对含水率了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-3-28 15:13:38 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
各位同行们啊,不懂的时候就别给人乱回复了,看了你们的评论简直是误人子弟么。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-3-28 19:29:37 | 显示全部楼层
a楚西 发表于 2016-3-27 21:14
执行新标准了,当然不再用原来的说法了嘛!

哦哦,谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-3-28 19:30:07 | 显示全部楼层
ycysn 发表于 2016-3-28 07:49
新标准里没有相对含水率了,报告里就不用反应相对含水率了。

谢谢哦~!
回复 支持 反对