[已解决] 小白对GB/T 8239-2014和GB 8239-1997的不解

[复制链接]
 楼主| 发表于 2016-3-28 19:30:42 | 显示全部楼层
标准管理系统
sc6666666666 发表于 2016-3-28 15:13
各位同行们啊,不懂的时候就别给人乱回复了,看了你们的评论简直是误人子弟么。 ...

。。。。这个他们说的不对么?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-3-29 10:06:25 | 显示全部楼层
Gemini 发表于 2016-3-28 19:30
。。。。这个他们说的不对么?

当然不对,相对含水率和吸水率是不同的概念,这个定义标准上都有详细的说明。吸水率指的是砖或者砌体烘干恒质后在给定的温度下24h所吸收水的质量的比。相对含水率指的是砖或者砌体的含水率和它的吸水率的比值称为相对含水率。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-3-29 17:27:11 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
sc6666666666 发表于 2016-3-29 10:06
当然不对,相对含水率和吸水率是不同的概念,这个定义标准上都有详细的说明。吸水率指的是砖或者砌体烘干 ...

我问的是现在的标准里面没有相对含水率,那在报告里还要不要有此相对含水率。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-3-30 13:50:49 | 显示全部楼层
Gemini 发表于 2016-3-29 17:27
我问的是现在的标准里面没有相对含水率,那在报告里还要不要有此相对含水率。 ...

GB8239在标准的技术要求的指标里根本没提到相对含水率,报告里不要有这个项目了,直接把那栏去除掉。以后在报告里也不要出这个指标了。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-3-30 17:32:06 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
sc6666666666 发表于 2016-3-30 13:50
GB8239在标准的技术要求的指标里根本没提到相对含水率,报告里不要有这个项目了,直接把那栏去除掉。以后 ...

谢谢,已解决