结构实体中钢梁柱主筋保护层厚度检测 为20+箍筋直径?
回复

使用道具 举报

发表于 2016-7-16 20:30:48 | 显示全部楼层
不应小于钢筋的公称直径是说设计的时候应该考虑的事情   而实测的时候只是按照表中的设计值来作为依据  而梁柱的保护层的检测的时候是测量箍筋的保护层厚度的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-7-18 08:42:15 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
443115946 发表于 2016-7-16 20:30
不应小于钢筋的公称直径是说设计的时候应该考虑的事情   而实测的时候只是按照表中的设计值来作为依据  而 ...

GB 50204-2015中明确提出是要测量纵向受力钢筋的保护层厚度

GB 50204-2015附录E

GB 50204-2015附录E
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-8-18 08:46:33 | 显示全部楼层
钢筋外边缘到混凝土表面的距离
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-8-29 16:19:30 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
举个例子说明:某梁保护层厚度20mm,该梁主筋采用25mm直径的钢筋,则此处保护层厚度就是应该不小于25mm。按此厚度满足+10~-7mm范围要求的就满足。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-9-1 12:51:01 | 显示全部楼层
GB 50204—2015有规定值吧!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-10-25 19:43:36 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
443115946 发表于 2016-7-16 20:30
不应小于钢筋的公称直径是说设计的时候应该考虑的事情   而实测的时候只是按照表中的设计值来作为依据  而 ...

应该测受力主筋的距离   不测箍筋
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-10-25 19:44:39 | 显示全部楼层
aonisha 发表于 2016-8-29 16:19
举个例子说明:某梁保护层厚度20mm,该梁主筋采用25mm直径的钢筋,则此处保护层厚度就是应该不小于25mm。按 ...

你们自己把肋高加上了?
回复 支持 反对