发表于 2016-10-25 20:55:01 | 显示全部楼层
标准管理系统
寒暄 发表于 2016-10-25 19:43
应该测受力主筋的距离   不测箍筋

不是的  我问过专家的   保护层检测测耐久的话就是要测箍筋  测受力的话才测主筋  而受力大部分是说的悬挑  其他的基本都是测箍筋
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-10-28 23:31:06 | 显示全部楼层
我参加过海创高科的钢筋保护层培训讲座 我来表诉一下我的观点
第一: 板的保护层由于没有箍筋 实际测的时候 横向竖向都测一遍选数值小的方向为受力钢筋进行检测
第二:梁的钢筋保护层一定测的是主筋 你图中的设计值说白了指的是混凝土外表面到箍筋外边缘的距离,实际做法是,先做定箍筋,在梁的长度方向做好标记,之后确定主筋 和主筋的根数,在梁的宽度方向避开箍筋的位置检测,此时测出来的主筋到混凝土外表面 ,这个数据应与给你的设计值+箍筋直径的和 作比较
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-10-23 19:42:13 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
goodjjjj 发表于 2016-10-28 23:31
我参加过海创高科的钢筋保护层培训讲座 我来表诉一下我的观点
第一: 板的保护层由于没有箍筋 实际测的时候 ...

好久没逛论坛了,保护层理论上来说就是混凝土对钢筋的保护,防止外界环境对钢筋的侵蚀,当最外层钢筋受到侵蚀时就会使里面的钢筋也跟着被侵蚀,所以保护层的厚度中才会提到最外层钢筋。举个例子,如果钢筋保护层设计是20,那么最小合格厚度是13,如果这跟钢筋用的是12或14的钢筋做箍筋,那保护层就根本毫无意义!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-10-24 15:41:49 | 显示全部楼层
现在一些设计单位也比较规范,明确给出了保护层厚度为最外侧钢筋至混凝土表面的厚度。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-6-6 14:28:31 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
50204要求测纵向受力钢筋保护层厚度,所以要看设计图上给的是最外层钢筋保护层厚度还是受力钢筋保护层厚度,如果给的是最外层钢筋保护层厚度,那么我们检测时的设计值应该是最外层钢筋保护层厚度加上相应构件的箍筋直径。