工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

查看: 2934|回复: 3

[幕墙门窗检测] 关于塑钢节能门窗的几点质量要求

[复制链接]
发表于 2012-4-24 08:25:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
       随着建筑节能工作的纵深推进,外窗的节能措施越来越受到重视。同传统的铝合金窗相比,塑钢门窗由于其优良的热工性能和较低的造价使得其重新受到市场青睐。结合目前执行的两本规范JG/T140-2005《未增塑聚氯乙烯(PVC-U)塑料窗》,JG/T180-2005《未增塑聚氯乙烯(PVC-U)塑料门》,谈谈塑钢门窗质量检查的几点注意事项。       一、主材壁厚:标准中对主型材可视面最小实测壁厚的要求:推拉窗最小实测壁厚≥2.2㎜,平开窗最小实测壁厚≥2.5㎜,推拉门最小实测壁厚应≥2.5㎜,平开门最小实测壁厚≥2.8㎜。
       二、衬钢壁厚及安装:当窗主型材构件长度大于450mm时,其内腔应加增强型钢。增强型钢的最小壁厚不应小于1.5mm,应采用镀锌防腐处理,端头距型材端头内角距离不宜大于15mm,且以不影响端头焊接为宜。增强型钢与型材承载方向内腔配合间隙不应大于1mm。用于固定每根增强型钢的紧固件不得少于三个,其间距不应大于300mm,距型材端头内角距离不应大于100mm。固定后的增强型钢不得松动。装配式结构的中梃联接部位应加衬联接件,该联接件与增强型钢应采用紧固件固定,联接处的四周缝隙应有可靠密封措施。
       三、五金件和紧固件:紧固件应采用机制自钻自攻螺钉。五金配件安装位置应正确,数量应齐全,承受往复运动的配件在结构上应便于更换。五金配件承载能力应与窗扇重量和抗风压要求相匹配。当平开窗窗扇高度大于900mm时,窗扇锁闭点不应少于两个。五金配件与型材联接应满足物理性能和力学性能要求。摩擦铰链的联接螺钉应全部与框扇增强型钢可靠联接。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-3-6 20:11:09 | 显示全部楼层
学习你的帖子。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-6-24 14:35:39 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-7-10 09:01:59 | 显示全部楼层
新手报到·学习经验
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

广播台
招聘信息台 我也要招聘

QQ|小黑屋|手机版|工程检测网检测论坛 ( 苏ICP备09082304号-7 )

GMT+8, 2024-11-24 13:31 , Processed in 0.039605 second(s), 26 queries .

咨询电话:0571-87163301

Copyright © 2012-2020, 工程检测论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表