[技术交流] 岩棉板现场拉拔力

[复制链接]
发表于 2016-8-24 21:54:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
岩棉板要实体检测拉拔力吗?具体怎么操作,能达到0.1MPa吗?执行哪个标准
回复

使用道具 举报

发表于 2017-8-27 16:38:00 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 检测币

请大家看看这样理解对不对:
1、试验方法:参照《外墙外保温工程技术规程》 JGJ 144-2004、《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》JGJ 110-2008
2、标准限值的确定:因外墙所用保温材料不同,其现场拉伸强度也不同,不能一率取0.1MPa,最根本的选取限值的原则就是按保温材料本身的抗拉强度来做为限值,如板会有7.5、10、15kPa的限值,而带则有80kPa,只要达到产品自身要求就可以了。怎样使用则在产品标准GB/T25975和岩棉系统标准JG/T483中对岩棉的使用是有明确规定的。
3、试件尺寸选择:方法标准中给出的常用尺寸是100*100,但对岩棉产品和系统标准中,对抗拉强度试个是板200*200、带150*150,主要是考虑岩棉成型后的特殊性。我觉得如现场检测中两尺寸影响不大,用哪个尺寸都可以,如有争议则用大尺寸更有意义。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2016-9-6 17:26:02 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 检测币

工程检测网检测交流官方QQ群
《外墙外保温工程技术规程》 JGJ 144-2004
《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》
JGJ 110-2008
《硬泡聚氨酯保温防水工程技术规范》
GB 50404-2007
《墙体保温用膨胀聚苯乙烯板胶粘剂》
JCT 992-2006

应该是这里面去找
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-9-29 08:58:43 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 检测币

岩棉板湿法施工,必须要做现场锚栓和岩棉板的拉拔试验,干法施工只需做锚栓拉拔。拉拔强度要达到0.1MPa,这个岩棉板得非常好才行。现场拉拔检测标准,板子110吧,锚栓出了个366,但并不适用与现场检测
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-1-4 14:52:12 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 检测币

工程检测网检测交流官方QQ群
岩棉板有要做现场拉拔么?规范25975、483还有11835上都好像没有提到,只有垂直于表面的抗拉强度测试。现场拉拔参照哪本规范,求分享
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-1-4 17:37:13 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 检测币

现场检测,系统拉拔力,岩棉板是0.01MPa。现场检测很难达到。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-1-19 10:22:13 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 检测币

工程检测网检测交流官方QQ群
我们这边按照JG/T366-2012,现场检测15个
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-4-17 10:43:49 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 检测币

发一份给我
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-5-29 15:40:16 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 检测币

标准很多,主要看选择吧。。
回复 支持 反对

使用道具 举报