工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

12
返回列表 发新帖
楼主: liudan03016025

[技术交流] 岩棉板现场拉拔力

[复制链接]
发表于 2017-6-1 16:03:32 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 检测币

标准管理系统
DB37-T-1887-2011岩棉板外墙外保温系统

C21 DB37-T-1887-2011岩棉板外墙外保温系统.pdf

602.28 KB, 下载次数: 11

售价: 3 检测币  [记录]

C21 DB37-T-1887-2011岩棉板外墙外保温系统

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-8-24 17:27:01 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 检测币

《外墙外保温工程技术规程》 JGJ 144-2004 附录里面有的 方法参照《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》
JGJ 110-2008
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-8-27 16:38:00 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 检测币

工程检测网检测交流官方QQ群
请大家看看这样理解对不对:
1、试验方法:参照《外墙外保温工程技术规程》 JGJ 144-2004、《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》JGJ 110-2008
2、标准限值的确定:因外墙所用保温材料不同,其现场拉伸强度也不同,不能一率取0.1MPa,最根本的选取限值的原则就是按保温材料本身的抗拉强度来做为限值,如板会有7.5、10、15kPa的限值,而带则有80kPa,只要达到产品自身要求就可以了。怎样使用则在产品标准GB/T25975和岩棉系统标准JG/T483中对岩棉的使用是有明确规定的。
3、试件尺寸选择:方法标准中给出的常用尺寸是100*100,但对岩棉产品和系统标准中,对抗拉强度试个是板200*200、带150*150,主要是考虑岩棉成型后的特殊性。我觉得如现场检测中两尺寸影响不大,用哪个尺寸都可以,如有争议则用大尺寸更有意义。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2017-8-29 10:26:22 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-9-19 16:14:25 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
拉拔值都达不到,一般就做个锚栓和厚度!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-1-24 16:50:49 | 显示全部楼层
144不适用岩棉板
QQ截图20190124165222.png
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-1-29 09:42:41 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
144并不适用于岩棉板
JG/T 483-2015里面有相关实验室检测标准,其中耐候里的拉伸粘结强度要求岩棉板不小于岩棉板垂直于墙面的抗拉强度,破坏发生在岩棉板内。岩棉条要求>80kPa,或破坏发生在岩棉条内。详细的见下图
岩棉板在实验室做了几次数据都不好
YVZD1XVY0680(@}D@NX3V1F.png
8]1NZPD]3@B0A4TUFO(KVJE.png
回复 支持 反对

使用道具 举报