蒸压加气混凝土试验和干密度一起进行测得含水率有要求吗
QQ截图20161027155627.png
回复

使用道具 举报

发表于 2016-10-27 16:52:08 | 显示全部楼层
仔细看了下标准,我也没找到含水率评定内容。个人认为最好烘干或者保养到8%~12%的含水率,便于达到做力学性能试验的含水率条件。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-10-31 10:05:51 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
含水率8%~12%之间才能进行抗压强度试验,仔细看看,规范有明确提到,根据一些文献资料,8%-12%的含水率比较接近加气混凝土的风干含水率,规范并没有条文提到这一点,我个人理解规范的目的是要在试样保持风干含水率进行抗压强度试验,试样来了直接压没必要非要控制8%-12%的含水率,或者在不通风室温环境下放几天再做试验,原始记录还是要记录含水率的检测数据。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-11-2 21:42:17 | 显示全部楼层
加砌块还考虑一个干密度的参数,既然要做干密度就必须烘干,我的理解是先烘干做了干密度然后再加湿到8%-12%的含水率做抗压(在说了怒烘干也算不出含水率)你的这个问题我也一直雨点困惑,咱就算探讨一下,也希望能帮到您
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-11-3 10:46:24 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
末陌默沫 发表于 2016-11-2 21:42
加砌块还考虑一个干密度的参数,既然要做干密度就必须烘干,我的理解是先烘干做了干密度然后再加湿到8%-12 ...

这么做肯定没错,我得理解含水率8~12%,是指含水率在8%~12%且水分分布大致均匀,如何保证加水均匀没有统一的方法,加气块是不能用于承重结构的,其主要作用是保温隔热,因为内部含有大量的空气,而空气是热的不良导体,结合我们检测实际,我认为没必要去纠结含水率的问题,干密度才是硬指标。如同击实试验中的干法和湿法,规范中都有相应的规定,根据我的经验,湿法法更切合实际,干法得出的结果较湿法小,相关的文献也对这方面做了介绍
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-11-5 09:25:53 | 显示全部楼层
受益匪浅   谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-11-5 15:34:39 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
末陌默沫 发表于 2016-11-2 21:42
加砌块还考虑一个干密度的参数,既然要做干密度就必须烘干,我的理解是先烘干做了干密度然后再加湿到8%-12 ...

蒸压加气混凝土产品是有干密度和强度两个指标控制生产的,A为强度等级,B为密度等级,所以在试验室做试验的时候干密度必须要做的,另外抗压强度值指的是在8-12%的区间的含水率的抗压强度,而并不是干压的强度值。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-11-5 15:35:24 | 显示全部楼层
梦里说梦 发表于 2016-11-3 10:46
这么做肯定没错,我得理解含水率8~12%,是指含水率在8%~12%且水分分布大致均匀,如何保证加水均匀没有统 ...

用于钢结构部分的居多。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-12-15 22:35:42 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
梦里说梦 发表于 2016-10-31 10:05
含水率8%~12%之间才能进行抗压强度试验,仔细看看,规范有明确提到,根据一些文献资料,8%-12%的含水率比较 ...

8%-12%的是轴心抗压强度和静力受压弹性模量.抗压强度是25%-45%的含水率,而测干密度时的含水率主要是为了控制含水率,需要调整到要求的含水率才能进行下一步试验.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-12-26 15:47:01 | 显示全部楼层
必须先做干密度,只有先知道干密度才知道8%-12%间含水率试样的质量是多少 到了这个质量你才能去做强度测试,不然你压出来的数据都无效的,必须在 8%-12%间含水率的质量去压才有效